新规范中对于专设引下线规定为四周和内庭院,原因是什么啊?5.3.8自然引下线却包括全部支柱,专设引下线是否可以设置在建筑物内部呢?大家来说说看。
新规范中对于专设引下线规定为四周和内庭院,原因是什么啊?
5.3.8自然引下线却包括全部支柱,专设引下线是否可以设置在建筑物内部呢?
大家来说说看。
2楼
个人理解:
1、有些建筑中间是个大庭院,如果引下线都布置在四周,是不满足要求的。
2、可以在柱子内埋设扁钢做引下线
回复
3楼
根据滚球法,建筑物防雷分为三类,具体半径多大记不清了,我现在做的九万立空分,专设防雷引下线都是在框架柱里暗敷的……
回复
4楼
专设引下线要求沿外墙明敷主要是考虑维修方便,对建筑外观有要求时,也可以暗敷,但要增加引下线截面。
“5.3.4 专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径接地;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于1Omm,扁钢截面不应小于80mm2。”
回复
5楼
同意地板的观点
回复
6楼
wangyan80 发表于 2012-5-28 23:07 专设引下线要求沿外墙明敷主要是考虑维修方便,对建筑外观有要求时,也可以暗敷,但要增加引下线截面。“ …+1!!!!!!!!