最近在看别人做的进线母联自投自复自投手复的原理图时,感觉特别简单,但仔细看有没有发现逻辑上的错误,只是比如分合闸线圈之前没有加门开关的状态触点以及各开关的故障触点,以前也没有仔细考虑过,现希望和大家探讨以下几个问题:
(1)如果分合闸线圈之前不加本开关的状态触点会不会有问题?会有什么问题?
(2)如果没有要求故障指示,是不是可以加各开关的故障触点,不加会有什么问题?
(3)控制回路的电源选择问题,有的人只有母联回路是取两进线的过继电器的电源,有的人进线母联回路电源均取自继电器电源,是不是都可以?有必要吗?
希望高手不吝赐教!
2楼
怎么没人回复呢 自己顶起来吧
回复
3楼
怎么没人回复啊?是不是我说的不是很清楚,还是我发错地方了?
回复
4楼
1)如果分合闸线圈之前不加本开关的状态触点会不会有问题?会有什么问题?
综微机合保护分合闸监视就没用了
2)如果没有要求故障指示,是不是可以加各开关的故障触点,不加会有什么问题?
有故障指示值班人员能够有效,直观的看出来!检修··问题
(3)控制回路的电源选择问题,有的人只有母联回路是取两进线的过继电器的电源,有的人进线母联回路电源均取自继电器电源,是不是都可以?有必要吗
控制回路电源分开取(2路进线)母联回路取继电器切换
回复
5楼
电气设计人员只懂理论,懂实践的太少了,所以没有人回应
回复
6楼
heh ,打酱油的好
回复
7楼
初学电气设计,希望有做电气的朋友加我的群互相交流学习 167688189
回复
8楼
发2张你认为有差异而能比较的图纸作一对比分析。
二次控制电路都是根据设备的实际运行要求而设计,力求简单、安全、可靠,加什么保护、控制电源取之那里,设计工程师都是严格按照规程、规范和标准的要求,经过谨慎分析考虑后才出图再生产设备的,并不是随意想怎么样做行的。
回复
9楼
(1)如果分合闸线圈之前不加本开关的状态触点会不会有问题?会有什么问题?
你说的分合闸线圈是本开关的分合闸线圈加本开关的状态触点?这个分合闸回路中一般其线圈前面会有其辅助触点啊,该合的时候,如果合了则不会再次让线圈通电的。
(BZT回路)分闸线圈前应串本断路器的辅助常开,合闸线圈前应串本断路器的辅助常闭。
如果不串接辅助接点,断路器的分、合闸线圈会违反逻辑,非法(长时间)得电,烧线圈!
(2)如果没有要求故障指示,是不是可以加各开关的故障触点,不加会有什么问题?
BZT回路必须有“故障闭锁”,故障跳闸后不能让BZT自投。故障指示问题,断路器因故障跳闸,肯定需要指示,有的断路器保护模块中有信息储存,不装指示灯也很多。
(3)控制回路的电源选择问题,有的人只有母联回路是取两进线的过继电器的电源,有的人进线母联回路电源均取自继电器电源,是不是都可以?有必要吗?
低压BZT的二次电源,肯定是有选择(自动切换)的,待合断路器上桩头无电,这个断路器不会合(就是取其他电源合上也没用),但有一个非常重要的事:BZT动作必须跳失电一侧的进线断路器,它的电源已经没电了,必须取其他电源先跳开失电一侧进线断路器,这个电源就是备用一侧的电源,一般是在母联上自动取有电一侧的电源(一只中间继电器)。