火灾自动报警系统中,需要联动的部位如卷帘门、声光报警、电梯迫降、正压送风机等联动时,只要加个输出模块,给个24V直流电,就可以了。现在我就想,是不是一给24V直流电,所有这些都开始动作了?根据规范与感觉理解,答案应该是否定的,但是怎么实现有选择的联动的呢?请指点迷津,谢谢!
火灾自动报警系统中,需要联动的部位如卷帘门、声光报警、电梯迫降、正压送风机等联动时,只要加个输出模块,给个24V直流电,就可以了。现在我就想,是不是一给24V直流电,所有这些都开始动作了?
根据规范与感觉理解,答案应该是否定的,但是怎么实现有选择的联动的呢?
请指点迷津,谢谢!
2楼
建议:
应该先了解模块的工作原理,就知道24V直流电的作用了;
再了解自动报警系统主机是做什么的,就明白这些是怎样开始动作的了。
另外,最好了解一下探测器是怎样报警的,它和模块、自动报警系统主机、自动控制的逻辑关系,就应该全明白是怎么实现有选择的联动的了。
回复
3楼
完全赞同
回复
4楼
模块你可以理解为继电器,当主机给脉冲信号模块,就动作,实现联动!
回复
5楼
一些消防联动设备均是加输入输出模块,确人是否联动要反馈信号给火灾联动柜子,卷帘门由于两步动作(感烟1.8米停)所以要加两输入输出模块,
回复
6楼
是否动作还是要看系统主机的逻辑编程。
回复
7楼
所谓的模块应该就是逻辑控制器吧所给的直流电是工作电压,当消防主机发出了信号之后就开始动作。
回复
8楼
报警主机发出的指令那也是通过报警二总线传输给输出模块,报警二总线起着双向传输的作用。我的这种理解对吗?
感谢上面各位的回答,
回复
9楼
上述回答均错误,要看报警主机的编程,逻辑关系在PLC阶段解决.
回复
10楼
主机收到反馈信号后才给模块发送指令动作,动作以后才输出24V控制相关设备
回复
11楼
主机发出的是连续性电流还是脉冲性电流?
回复