建规:除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。高规:除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓。跃层上层(不对外开门)可理解为无可燃物楼层,但不是设备层,是否要设室内消火栓?
建规:除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
高规:除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓。
跃层上层(不对外开门)可理解为无可燃物楼层,但不是设备层,是否要设室内消火栓?
2楼
高层都要设,低层只要在跃层下面一层设双栓,我们这里的做法
回复
3楼
我也把握不好这个概念,我设计时,保险起见,不被审图卡,都给设置了消火栓,但是内心还是想把握好正确经济的原则,所以我也想知道大家是怎么处理这种情况的,
回复
4楼
我任为可以不设置
回复
5楼
跃层上层(不对外开门)不需要设置
回复
6楼
同意!
有前提条件(不对外开门)
回复
7楼
我个人认为可不设,因为设了好象也没有什么用处。
象这种情况,不知道有没有不设而通不过的?
回复
8楼
高层住宅顶层为跃层,虽然跃层没有对楼梯间开门,但是疏散需要人员通过屋顶向另一个单元逃生,这种情况就必须设消火栓
回复
9楼
可以不设,但是和是否有可燃物无关,民用建筑,很难说没有可燃物。
应该是下面的消火栓也要覆盖上面。
回复
10楼
没有必要设,为了保险起见在下层设个双栓的就可以。
回复
11楼
看实际了。
一般真正的复式跃层是不需要设的。因为那层没有进户门,设了也白设。
但有些跃层是打擦边球的,实际上该层也开了户门,看到这样的就需要设了。
回复