小弟原来做施工,先刚做设计,遇到问题.我这个工厂是纯住宅的塔式建筑,建筑高度98米,29层,疏散楼梯为剪刀楼梯,共用前室,且剪刀楼梯每层开窗,每5层面积大于2平米.前室也开窗一个,长度为1.5米.个人认为:按2005高规36页8.2,我这个完全满足自然排烟条件,即可不设正压送风.但是按照2005高规20页6.1.2.3条:就应该设正压送风.6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
我这个工厂是纯住宅的塔式建筑,建筑高度98米,29层,疏散楼梯为剪刀楼梯,共用前室,且剪刀楼梯每层开窗,每5层面积大于2平米.前室也开窗一个,长度为1.5米.
个人认为:按2005高规36页8.2,我这个完全满足自然排烟条件,即可不设正压送风.
但是按照2005高规20页6.1.2.3条:就应该设正压送风.
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
请问大家:该楼梯是否设置正压送风.要设的话,那么前室还设正压送风吗?小弟弟\在线等.