请教大家塔式住宅排烟 急 在线等.
ren65124385
2006年11月17日 18:32:39
来自于通风排烟
只看楼主

小弟原来做施工,先刚做设计,遇到问题.我这个工厂是纯住宅的塔式建筑,建筑高度98米,29层,疏散楼梯为剪刀楼梯,共用前室,且剪刀楼梯每层开窗,每5层面积大于2平米.前室也开窗一个,长度为1.5米.个人认为:按2005高规36页8.2,我这个完全满足自然排烟条件,即可不设正压送风.但是按照2005高规20页6.1.2.3条:就应该设正压送风.6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:

小弟原来做施工,先刚做设计,遇到问题.
我这个工厂是纯住宅的塔式建筑,建筑高度98米,29层,疏散楼梯为剪刀楼梯,共用前室,且剪刀楼梯每层开窗,每5层面积大于2平米.前室也开窗一个,长度为1.5米.
个人认为:按2005高规36页8.2,我这个完全满足自然排烟条件,即可不设正压送风.
但是按照2005高规20页6.1.2.3条:就应该设正压送风.
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。


请问大家:该楼梯是否设置正压送风.要设的话,那么前室还设正压送风吗?小弟弟\在线等.

免费打赏
xfd831
2006年11月17日 20:13:04
2楼
个人认为,应该要设置加压送风,这个是建筑专业对剪刀楼梯间的要求.
前室可以考虑不加压,由楼梯间渗透或开窗排烟解决.
回复
wangliaolin
2006年11月21日 15:03:33
3楼
这种情况下肯定有两个前室,即合用前室和剪刀楼梯间前室,剪刀楼梯间和合用前室满足自然排烟的开窗面积,可不设加压送风,但如果剪刀楼梯间前室不能自然排烟则要设
回复
wangliaolin
2006年11月21日 15:04:43
4楼
但合用前室自然排烟的可开启窗户面积为3平方
回复
hhbox
2006年11月21日 16:24:53
5楼
剪刀梯一般都是采用机械加压送风防烟.主要剪刀梯一个梯段是一层,规范的五层只有一半的窗开在其中一部楼梯,另外剪刀梯的两个楼梯间的窗都是上下相邻,采用自然排烟无法保证两部楼梯之间在人疏散时都没有烟气侵入.剪刀梯作为建筑疏散途径已经不是很有利,所以需要更完备的防烟设施来补充.
回复
banruowjl
2008年05月20日 00:07:14
6楼
五楼 ,你可以给出相关的依据吗??我现在很急着要,甲方强烈要求不做机械加压,可是我们觉得要,却找不到合适的依据~~谢谢你哦