求助,框架结构顶层18米跨度会议室!
xulibin198972
2012年05月25日 22:27:51
只看楼主

各位前辈,小弟手上有个六层框架结够,层高超过24米,顶层要做一个大会议室,一个方向跨度18米另一个方向6米。且沿6米方向外挑2米,挑出部分有女儿墙和干挂石材。领导排除了做预应力和钢结构的做法。我查了很多资料也在一些结构群里问了一些人,总结起来有三种方案。1:有人建议我做普通混凝土大梁,2:网上有说可以做井字楼盖,3:领导提议做钢骨混凝土梁,但是不知钢骨混凝土梁能否与钢筋混凝土柱连接?我查了型钢混凝土技术规程和图集都没有看到混凝土柱与型钢混凝土梁连接的构造节点。还有我在想能不能顶层柱子也做成钢骨柱,但是与下层柱又如何连接,型钢混凝土结构技术规程只提到了底层钢骨柱上层钢筋混凝土柱的做法。

各位前辈,小弟手上有个六层框架结够,层高超过24米,顶层要做一个大会议室,一个方向跨度18米另一个方向6米。且沿6米方向外挑2米,挑出部分有女儿墙和干挂石材。领导排除了做预应力和钢结构的做法。
我查了很多资料也在一些结构群里问了一些人,总结起来有三种方案。
1:有人建议我做普通混凝土大梁,
2:网上有说可以做井字楼盖,
3:领导提议做钢骨混凝土梁,但是不知钢骨混凝土梁能否与钢筋混凝土柱连接?我查了型钢混凝土技术规程和图集都没有看到混凝土柱与型钢混凝土梁连接的构造节点。还有我在想能不能顶层柱子也做成钢骨柱,但是与下层柱又如何连接,型钢混凝土结构技术规程只提到了底层钢骨柱上层钢筋混凝土柱的做法。
希望各位前辈分析下三种方案哪个更合理安全。小弟水平低,希望各位前辈能帮忙出出主意,如果有类似工程希望能上传个图纸让我学习下。谢谢了
5b649cb2b8c9d4b7e1f3.rar
382 KB
立即下载
免费打赏
dissypuppet
2012年05月27日 12:15:24
12楼
构造型钢用作和钢骨梁连接,这个我觉得不可行。还是应该把钢骨柱输入模型,进行整体计算。如我楼上讲的,钢骨柱子输入顶层和下一层。然后钢柱买入到下一层的柱子中处,即反弯点处