关于蒸汽管道补偿器补偿量的计算 到底是怎么计算的看见有人这样计算计算管道热伸长量 △ X=0.012(t1-t2)L△ X——管道的热伸长量,mm;t1——热媒温度,℃,t2——管道安装时的温度, ℃L——计算管道长度m;0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃钢铁的线膨胀系数的不是温度不同数值就不同吗?怎么取0.012呢?还有人这样计算△ X=L*P(t1-t2)/100
到底是怎么计算的
看见有人这样计算
计算管道热伸长量
△ X=0.012(t1-t2)L
△ X——管道的热伸长量,mm;
t1——热媒温度,℃,
t2——管道安装时的温度, ℃
L——计算管道长度m;
0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃
钢铁的线膨胀系数的不是温度不同数值就不同吗?怎么取0.012呢?
还有人这样计算
△ X=L*P(t1-t2)/100
P 是蒸汽的压力MPa,不知道这样对吗?
谁还有更好的方法?提供一下