剪刀楼梯加压送风口
twb620810
twb620810 Lv.7
2006年11月18日 15:43:34
来自于通风排烟
只看楼主

高规要求剪刀楼梯加压送风口应分别设置,但楼梯通过休息平台是连通的,应如何理解分别设置的规定,请教!

高规要求剪刀楼梯加压送风口应分别设置,但楼梯通过休息平台是连通的,应如何理解分别设置的规定,请教!
免费打赏
twb620810
2006年11月18日 23:12:49
2楼
自己顶一下
回复
hhbox
2006年11月20日 11:47:09
3楼
剪刀楼梯通过休息平台不是连通,否则就不能算两个疏散口,具体可以请教建筑专业或看建筑剖面图!
回复
twb620810
2006年11月20日 16:08:35
4楼
谢谢啦,要每层设加压口才能保证分别送风吧
回复
liuyangkee
2006年11月20日 17:26:41
5楼
剪刀楼梯不可能连通 连通就没有意义了 剪刀楼梯间是通过防火隔墙分成两个独立的空间 不会连通的
回复
hhbox
2006年11月21日 16:46:59
6楼


对剪刀梯而言,每层设就相当对剪刀梯隔层设!
回复
hhbox
2006年11月21日 16:49:32
7楼


每层设对剪刀梯来说就是对剪刀梯中每一部楼梯隔层设!
回复
twb620810
2006年11月21日 22:03:37
8楼
每层设应该能满足规范要求吧,我是这么设计的,审图也通过了。
回复
nky6666
2006年11月22日 00:01:02
9楼

前室要每层设,楼梯间不用
回复
myhans
2006年12月20日 11:45:11
10楼

公用竖井的话要每层设置风口!
其实也等于对每个楼梯是隔层设置一个风口的!
回复
tanghuaping
2006年12月21日 15:25:25
11楼


就算是公用竖井防烟楼梯间风口也不用每层设的,把他们想像成各为独立的系统就行了。。

回复

相关推荐