本人新做一商场,三层,单层面积10000平方,里面全部采用轻质隔断成一间间的商铺,面积几十到上百平方不等。现在业主要求采用全空气系统,但我担心如此多的商铺风量调节会很困难,弄不好未端部分商铺可能会没风。求各位大侠指点,是采用风机盘管加新风好呢还是用全空气系统好,或者还有什么更好的办法没有。
本人新做一商场,三层,单层面积10000平方,里面全部采用轻质隔断成一间间的商铺,面积几十到上百平方不等。现在业主要求采用全空气系统,但我担心如此多的商铺风量调节会很困难,弄不好未端部分商铺可能会没风。求各位大侠指点,是采用风机盘管加新风好呢还是用全空气系统好,或者还有什么更好的办法没有。
2楼
我建议楼主采用 多台吊顶式新风机组+风管+送风口(可调节),即满足新风,又不会出现风量无法控制。
回复
3楼
业主今后的收费模式是什么?出租率有多高!关键是标准?
回复
4楼
用吊柜是一个折中的办法,多谢指点
回复
5楼
根据我的经验:公共区域采用全空气系统,首层中庭下送+侧喷,二层以上公共区域下送。保证空气品质;店铺内采用风机盘管+新风系统或者吊顶风柜+新风,以便灵活分割店铺。这样的方式是最常见的。店铺内全部采用全空气的很少见。后期装修业态调整很大,难以保证图纸质量。
回复
6楼
学习中
回复
7楼
多谢指点,目前似乎大家都比较认可这种方式,但我个人认为就适应空间分隔上来说,全空气系统似乎优于风机盘管系统,全空气系统从主管上用铝箔保温软管引接风口至各店铺,分隔调整时只需调整风口的位置和风量即可,而风机盘管需调整盘管位置、大小、水管。但是全空气系统各房间无法单独调节,同时系统太大时初调节风量时难度太大,孰优孰劣,欢迎大家讨论。
回复
8楼
单层1万平米还是比较大的,用全空气也行,不过建议机组多设几台,单台风量不要太大。
回复
9楼
分区吧 多找他要几个机房,把问题留给他 他愿意你就全空气
回复
10楼
两种方法都可以,全空气系统出风口加调节阀就可以解决风量的问题。关键取决于
业主的思路(包括投资,收费方式,运行成本等问题)。
回复
11楼
对于商场分隔成小店铺的,风机盘管加新风是比较合适的,便于分隔,另外日后运行的灵活性也比较好;全空气系统适合大型商业空间。
回复