多层消火栓管径的计算
xiayunpingm
2006年11月18日 22:26:55
只看楼主

一多层住宅,采用只设水箱的消火栓给水方式,室内消火栓用水量为15L/S,最不利立管的消防流量为10L/S,次不利立管的消防流量为5L/S,大家算每跟立管管径的时候是根据10L/S,还是根据全部室内消火栓用水量15L/S??

一多层住宅,采用只设水箱的消火栓给水方式,室内消火栓用水量为15L/S,最不利立管的消防流量为10L/S,次不利立管的消防流量为5L/S,大家算每跟立管管径的时候是根据10L/S,还是根据全部室内消火栓用水量15L/S??
免费打赏
weiyongjun060518
2006年11月19日 02:56:21
2楼
最不利立管的消防流量为10L/S,次不利立管的消防流量为5L/S,?
麻烦问一下,在哪能看到这个东东?
回复
老谭
2006年11月19日 17:55:16
3楼
按最不利立管同时开启两支水枪,即消防流量10L/s算立管和水损,干管按15L/s算管径和水损。
回复
foshanlwc
2006年11月20日 15:56:38
4楼
请看我个人主页:

foshanlwc.51aj.com
回复