关于精讲中,框架柱、剪力墙体积配箍率的问题。精讲P149第三行明确提出,箍筋的计算长度为中到中长度,随后的几个公式都是按这个原则来计算的。精讲P214页,剪力墙计算的时候,as定义就有问题了,书上定义是纵筋保护层的厚度,这个在计算Ac的时候是没错的,但是计算Vs的时候就错了,应改为:Vs=As((bw-2as+箍筋直径)m+(a-as+箍筋直径/2)n),精讲216例题3.2.9第四条的计算也是错的,完全不知计算过程按什么来的。

2012年05月27日 17:13:14
2楼
我比较了兰书的计算过程,见兰 《技巧与题解》P1107,计算过程相对简洁很多,箍筋长度=截面长度-2X箍筋保护层厚度,核心区混凝土面积= 截面长度-2X(箍筋保护层厚度+箍筋直径),个人觉得按兰书来计算比较适合点,结果应该相差不大。
回复
竹千代
2012年05月30日 16:06:13
3楼
体积配箍率计算到底是按照箍筋内核心区混凝土面积还是按照整个构件截面面积计算???
回复
xugang2000
2012年06月05日 17:59:04
4楼



是按照箍筋内核心区混凝土面积计算的,这一点大家要明确。
存在争议的地方就是箍筋的长度是取中到中,还是箍筋保护层之间的距离,计算结果相差不大,建议大家取中到中的距离。可以参考《高规精讲》P148