现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。有谁知道具体该怎么做变配房为砖混结构,尺寸为5X17m
现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。
有谁知道具体该怎么做
变配房为砖混结构,尺寸为5X17m
13楼
电力部分的要求
回复
14楼
实际要求应该是分开在十五米外,施工有难度,头晕着呢
最好单独做一个避雷针,防雷引下线外接地网,这样两地网可以分开十五米了,哈哈哈,错了别骂我
回复
15楼
15米就更离谱了,通常3米就足够了。
回复
16楼
十五米嘛 没错 不然你做两个地网做什么 做了也是白做
回复
17楼
支持8楼
回复
18楼
我有一张图纸看看吧.
回复
19楼
我有一张图纸看看吧.
回复
20楼
如果是要求独立地网的话,那么这两个地网之间的距离是不小于20米。如果独立地网之间达不到20米的距离要求,那就要利用等电位连接开关进行等电位连接。20米的这个距离最主要的就是考虑地电位反击。不过现在很多情况都是建议共用接地,共用接地的接地电阻不大于1欧姆;但是有一个要求是共地不共点,也就是设备工作接地和防雷接地不同一点接入地网,这两个接入点之间的距离不小于5米。楼主所说的“电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m”,我想就是共地不共点的意思吧!
回复
21楼
谢谢各位朋友的回答,小弟又学习了,希望懂得朋友多多发言,后学才有长进啊,再一次代看帖子的朋友谢谢各位的回答
回复