防雷接地与工作接地怎么分开
gorben
gorben Lv.4
2006年11月19日 10:25:59
来自于防雷减灾
只看楼主

现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。有谁知道具体该怎么做变配房为砖混结构,尺寸为5X17m

现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。
有谁知道具体该怎么做
变配房为砖混结构,尺寸为5X17m
免费打赏
gorben
2007年01月06日 21:23:03
13楼
电力部分的要求
回复
lmj961
2007年01月30日 04:23:59
14楼
实际要求应该是分开在十五米外,施工有难度,头晕着呢
最好单独做一个避雷针,防雷引下线外接地网,这样两地网可以分开十五米了,哈哈哈,错了别骂我
回复
zzhspeed
2007年01月30日 11:39:01
15楼
15米就更离谱了,通常3米就足够了。
回复
lmj961
2007年01月30日 12:57:14
16楼
十五米嘛 没错 不然你做两个地网做什么 做了也是白做
回复
tszdm123
2007年05月21日 17:27:43
17楼
支持8楼
回复
tszdm123
2007年05月21日 17:30:30
18楼
我有一张图纸看看吧.
回复
tszdm123
2007年05月21日 17:31:07
19楼
我有一张图纸看看吧.
回复
mantianchentu
2007年06月15日 23:48:27
20楼
如果是要求独立地网的话,那么这两个地网之间的距离是不小于20米。如果独立地网之间达不到20米的距离要求,那就要利用等电位连接开关进行等电位连接。20米的这个距离最主要的就是考虑地电位反击。不过现在很多情况都是建议共用接地,共用接地的接地电阻不大于1欧姆;但是有一个要求是共地不共点,也就是设备工作接地和防雷接地不同一点接入地网,这两个接入点之间的距离不小于5米。楼主所说的“电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m”,我想就是共地不共点的意思吧!
回复
aslook0351
2007年08月16日 21:49:18
21楼
谢谢各位朋友的回答,小弟又学习了,希望懂得朋友多多发言,后学才有长进啊,再一次代看帖子的朋友谢谢各位的回答