电线线径选择的问题
fk6060
fk6060 Lv.3
2012年05月27日 19:03:06
来自于照明工程
只看楼主

宾馆房间装修,照明用的是10W左右的灯,电线可不可以用BV1.5平方?有人说不行.国家有没有这方面的强制规范呢?

宾馆房间装修,照明用的是10W左右的灯,电线可不可以用BV1.5平方?有人说不行.国家有没有这方面的强制规范呢?
免费打赏
hjs0903
2012年05月28日 13:22:45
2楼
若图纸有要求就按图施工,没有的话应该用1.5都可以了
回复
qkacs
2012年05月28日 14:21:23
3楼
常规的工装都是采用照明2.5 插座4平方的线,当然要考虑成本问题,
回复
cjh67950966
2012年05月28日 14:36:01
4楼
10W左右的灯,电线用BV1.5平方完全可以。
回复
fk6060
2012年05月28日 19:42:35
5楼
但有人说有规范,规范上规定不能小于2.5平方.可我找了下规范好象没有啊
回复
lijiaxue
2012年05月28日 19:55:15
6楼
最好还是用2.5的
回复
hjs0903
2012年05月28日 21:24:07
7楼
用2.5简直是浪费!什么鸟规范,
回复
l521523
2012年05月29日 11:15:04
8楼
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011 6.4.6
建筑面积小于或等于60m2且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1.5mm2,插座回路支线不应小于2.5mm2。建筑面积大于60m2的住户,进户线不应小于1Omm2,照明和插座回路支线不应小于2. 5mm2
不过我觉得宾馆房间面积很少有能够达到60平米的吧,所以你选1.5mm2的没问题。
回复
fk6060
2012年05月29日 21:30:25
9楼
其他还有更新的规范吗?
回复
whcoball
2012年05月29日 23:12:18
10楼
1.5的足够了,不记得有这样的要求。
回复
xcm2000
2012年06月04日 17:35:43
11楼
不是载流量问题,是太细的线强度不足,容易拉断
回复