关于功率补偿的一个问题
hawk_huang2014
2006年11月19日 22:05:55
只看楼主

今天我在值班的时候发现我们公司的功率补偿器几乎全部都投入补偿了,(投入了18组)。平常中央空调开启了以后主要是几台大功率的空调电机影响较大。我们的主柜和辅柜每个柜都是十个电容,现在接近冬天了,空调不是一直都开的,考虑到SMT车间机器散热量较大,所以不能完全不开制冷主机。今天公司的负荷也不大,为什么还会自动投入这么多了?现在的功率因数已超前0.99了,请部各位高人,这正常吗?

2006年11月20日 08:17:52
2楼
查看一下控制器的设置数据,功率因数已超前0.99也不能说是反常.数显的控制器切除门限可达超前0.98.
回复
扬州华锦电气
2006年11月20日 08:20:53
3楼
可能的情况有下几点:
1.部分电容器容量已经不足。
2.熔断器是否烧毁
3.控制器坏了,或把目标功率因数设置在0.98以内。
欢迎大家继续讨论。
回复
shenzhen_aut
2006年11月20日 08:52:55
4楼
建议:
无功补偿柜的运行是否正常,无功电表的运行是对其最好的验证。
请查看无功表的运行情况,如果无功表没有反转,说明补偿正常。如果无功表反转,说明过补了,那可能是补偿控制器有问题。注意:如果是感应式无功表,这类表一般有止逆装置,反转到一定程度后就停了,如果是停了,可以手动切除几个电容,再看看无功表的转动。
科学的假设需要求证,简单的实验不妨试一下。
回复
首席技术官
2006年11月22日 23:39:37
5楼
如果是超前0.99不算什么,但是不能拿这个来说话
同意楼上的,看看电表
如果有错误投入这么多,那应该是超前0.3-0.7之间了

还可以看看你们的总进线柜的电流是不是投入电容器就下降一些,如果不是,一定有问题了
回复