冷却塔位置低溢水怎么解决
zhantanmengzhongyou
Lv.3
2006年11月20日 09:15:42
来自于
暖通工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
某工程冷却塔位置低,在系统停止运行后管路的水流回冷却塔造成溢水事故 。那位有高招可以解决!
免费打赏
lz_xzj
2006年12月08日 23:20:28
42楼
溢水与两边的压力不平衡有关,我觉得应该加个平衡阀!!!
回复
liulongq
2007年10月31日 12:06:40
43楼
各位,电动阀的关闭也有一个时间问题啊,在它关闭的那段时间内,水已经溢出了,也不能装止回阀,装了就不能回水了,最简单最节约的方法就是把冷却塔的水盘加高,而原来的浮球阀高低不变