土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口?
11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口?
11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口消火栓?
发布于
2006-11-20 09:24:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
liuchengyongsx
我想知道一梯两户与双阀双出口消火栓的关系是什么?
2006-11-21 20:49:21
来自 PC
评论
举报
jinhui020222205
高规上有规定:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
2006-11-20 11:42:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wj98329
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
239
回复
1254
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.36 万条内容 · 725 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
