请问冰糕机老式开启式压缩机6.3的,工作时机头上霜,高压0.8低压不到0.1冰糕成型慢还不干。静止压力是0.5是制冷剂F12吗?
请问冰糕机老式开启式压缩机6.3的,工作时机头上霜,高压0.8低压不到0.1冰糕成型慢还不干。静止压力是0.5是制冷剂F12吗?
12楼
回气温度明显低于零度,甚至产生湿冲程。
原因主要是液态制冷剂没有在蒸发器内完全蒸发,部分液态制冷剂回到吸入口继续蒸发
回复
13楼
呵呵!!测测盐水浓度吧,估计太低,蒸发盘管结冰,冷媒换热不够,液体吸回压缩机造成。
回复
14楼
路过,学习了谢谢。
回复
15楼
制冷剂在蒸发器里没有蒸发完,制冷剂太多,流量太大,蒸发器冷却不好。
回复
16楼
膨胀阀开度太大了,可以适当地关小供液膨胀阀,又或者是蒸发器堵霜了,可以停机化霜
回复
17楼
回复