在我来公司之前一位同事把特灵空调风冷式冷水(热泵)机组系列的CXAH0405的空调机组设计用在别墅里面,现在机组安装结束准备调试验收,测出来机器噪音为82DB,业主不同意验收,提出要求更换外机.我们公司跟特灵协调的结果是这款机器原本是不能用在别墅里面,出现这样的后果自己负责.......大家说说该怎么处理啊?大公司就是这样来处理事情的吗?
在我来公司之前一位同事把特灵空调风冷式冷水(热泵)机组系列的CXAH0405的空调机组设计用在别墅里面,现在机组安装结束准备调试验收,测出来机器噪音为82DB,业主不同意验收,提出要求更换外机.我们公司跟特灵协调的结果是这款机器原本是不能用在别墅里面,出现这样的后果自己负责.......大家说说该怎么处理啊?大公司就是这样来处理事情的吗?
![1164003334837.gif](https://fd.co188.com/group1/M04/90/80/rBBhH11IqG-APZ0lAAE4lfFvdQQ059.gif)
22楼
感谢大家长时间的关注和支持!现在事情进展到厂家答应给我们换2台小的机器,分别是CHAH0205和CXAH0160,但条件是机器的差价(原来机器出厂购买的价钱是128860元,现在2台小的机器总出厂价为108600元)不给予退还,而且还有赔偿特灵公司25000元的损失,另外特灵公司决定把此机器重新返回厂里进行重新包装,这一切的费用估计需要20000元,也必须由我们公司承担.......我看着这样的协议书都快蒙了,这是在社会主义社会下的新中国吗?怎么觉得回到了解放前的资本主义?这样的不平等协议我们能同意吗?大家都来说说吧!另外还有特灵的技术人员说2台小机器要走原来的一根管道的话需要花3000块钱购买联动控制装置,大家有过这样的经历吗?都来说说吧
回复
23楼
那你有没有想过是你们公司先前的设计人员没有完全了解特灵机组的性能情况,就随意的给业主设计,导致现在多方不利的情况出现呢?
我觉得主要问题还是出在你们自己这边.
首先作为公司的设计人员对厂商设备的技术指标不了解,就随便设计.这本身就是对自己,对你们公司,对业主,对特灵公司的不负责任.
其次,这个设计人员在出现各方纠纷后可以离开公司,作为接手这件事情的你又是不是了解特灵机组的机组性能呢?我完全同意19楼朋友说的话.
再说了,机组的噪声值是不是过大,是要看机组运行时产生的噪声是不是机组正常运行时所产生的正常值.如果因为机组的大功率风扇导致机组运行时的噪声过大,这本身就说明你们公司在设计时对机组不了解,在别墅区采用了不适合别墅区的机组.据我的了解CXAH0405是特灵的爱克瑞型号的机组,一直是用于厂房,办公楼等等商用场所,用于私人别墅区本身就是个原则性的错误.
最后,对于你说的产生那么多费用问题,只能说你们公司自己花钱买教训吧!
回复
24楼
看到这里很想说两句,我也设计用了这个产品系列的机型,不过型号是030的那种。现在噪声就是大了点,比LZ的要好一些,是74分贝,在房间内还是声音大,正头疼呢。特灵的产品样本是没有标噪声值的!看到22楼的回复,想到真TMD的憋气,你没检测过你还卖个P啊.还有那么多苛刻条件!!!
回复
25楼
送23楼朋友一句话:对任何事情先了解清楚再发表自己的高见;还有就是最好不要站着说话不腰疼,老天要有眼的话应该把同样的事情在您身上再重演一次!
回复