求教高手、TN-C-S系统在四线变五线具体怎么弄
xl63163
xl63163 Lv.3
2012年05月28日 15:17:27
只看楼主

PE线的接法,直接在中性线进入总配电箱前做个接地保护就行了,还是怎么弄,最好有图有真相,先谢谢了

PE线的接法,直接在中性线进入总配电箱前做个接地保护就行了,还是怎么弄,最好有图有真相,先谢谢了
免费打赏
lingxuct
2012年05月28日 18:09:20
2楼
TN-C-S系统的电源到总箱,总箱内设PE排和N排,做一接地装置,从接地装置引PE线到箱内PE排,电源过来的PEN线接到箱内N排,N排加一根“重复接地线”到PE排(唯一的一根)。

总箱到下级箱去,PE线从总箱的PE排上接,N线从总箱的N排上接!
回复
xl63163
2012年06月02日 13:02:02
3楼
谢谢
回复
gaoxy121
2012年06月02日 21:41:13
4楼
电源到总箱是3+1线,在总箱引入总接地线,从总箱到分箱是3+2或4+1线,我理解的对吗?
回复
muyuyao
2012年06月02日 23:45:40
5楼
电源过来的PEN线接到箱内N排,N排加一根“重复接地线”到PE排(唯一的一根)。


-----------电源过来的PEN线应接到箱内PE排,再从PE排做一根等截面的“重复接地线”到N排(唯一的一根)!!!

《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册(2009)版5.5.6条对TN-C-C系统的接线作具体规定:“在电源进线处,将PEN线转换为PE线和N线,PEN进线先联接PE母线,并作接地,再联接N母线,同时N线和PE线分开后不应再合并”。


为什么先接PE呢,因为在PEN线先接PE母线,再将PE母线与N母线进行连接的情况下,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,中性线路(N线)不通,系统设备运行不正常,单相设备甚至不工作。这时故障容易被发现并修复,不致造成大的危害。

若PEN线先与N母线连接,再将N母线与PE母线进行连接时,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,则整个系统失去PE线的接零保护,但系统内的设备仍正常工作,失去PE接零保护的故障将不被发现,对人身安全构成极大威胁。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-3 00:09 编辑 ]
回复
xl63163
2012年06月06日 17:51:53
6楼
有道理
回复
红苹果
2012年06月06日 18:11:20
7楼
进户PEN线重复接地分开PE线与N线,,配电箱箱体单独作等电位联接。
回复

相关推荐

APP内打开