有关风冷螺杆机组的运行参数问题,请指教!
wshmlq
wshmlq Lv.3
2012年05月28日 20:20:26
来自于制冷技术
只看楼主

今天遇到一个风冷螺杆的机组。情况是这样的。先是油压差过高保护,后面换了油过滤器后开机运行出现排气温度过高保护。观察发现只要机组开机从25%加载后低压偏低,排温一直到110度保护。自己分析是制冷剂不足。后来给加入45GK制冷剂,开机参数有所好转,加载到50%没有出现保护。排温在88度左右。但是在加载上去,排温还是要上升。加氟后,在25%负载时候的参数:蒸发压力4.6,蒸发温度4.2,冷凝压力13.7,冷凝温度38.3,回去温度12,回去过热度7.6,排气过热度49,膨胀阀开度3437(最大开度为3810),进水温度10.5,出水9.9。排温在84到88度。带喷液膨胀阀冷却。这个运行工况,存在什么问题。是制冷剂还不足呢,还是说制冷剂有水分。在这里有个现象很奇怪,在25%负载状态运行干燥过滤器前后温差不大,但加载到40%负载时蒸发温度到2度,感觉干燥过滤器前后温差明显。而且从过滤器到电子膨胀阀间引出的喷液冷却管也是冷得。手握上去有凉感。而在25%负载时是温的感觉比体温要高。这种情况会不会是水分过多导致冰堵,在蒸发温度到4.5以上就不存在温差。在蒸发温度到2度以下就有温差。

2012年06月25日 16:08:33
12楼
持续跟进,
回复
jklydr
2012年06月26日 11:51:49
13楼
压缩机在25%运行时,热负荷是最大的。这时排气温度高也是正常的。尽量避免在25%运行吧!
回复
duzewen2008
2012年06月26日 21:17:36
14楼
制冷剂不足,还需添加。
回复
chen2712
2012年06月26日 22:44:04
15楼
有没有考虑过油冷的问题,油的冷却效果不好造成排温高
回复
adingkgb
2012年06月27日 15:51:57
16楼
什么制冷剂??
回复
零下一百度
2012年07月02日 17:59:57
17楼
是不是喷液冷却管被什么东西给堵住,喷液冷却的液不够当然会排气温度高了。
回复

相关推荐