我们项目上现在外墙淋水试验发现大片的凸窗都出现了渗水的现象,大部分都是窗框的位置,采用了注浆的形式进行堵漏,堵漏施工全部完成后试水还是有漏水;后来采用重新塞缝的办法,目前还在施工,不知道效果怎么养。不知道大伙对于以上的两种办法采纳哪种呢?哪种效果比较好?那个经济效益比较好?又或者你们项目上有别的方案提出?拿出来大家学习学习
我们项目上现在外墙淋水试验发现大片的凸窗都出现了渗水的现象,
大部分都是窗框的位置,采用了注浆的形式进行堵漏,堵漏施工全部完成后试水还是有漏水;
后来采用重新塞缝的办法,目前还在施工,不知道效果怎么养。
不知道大伙对于以上的两种办法采纳哪种呢?哪种效果比较好?那个经济效益比较好?
又或者你们项目上有别的方案提出?拿出来大家学习学习
12楼
你覅方法的那个地方个发货iffisdfjfdfis风机房。。。。。。。。。。。。
回复
13楼
外面找个破不久完了?
回复
14楼
事情还应谨慎对待的,需要找到确切的渗水路径。
通常来说 不是简单地讲窗户的缝隙堵上就可以,建议找几个典型的位置凿开粉刷层确认位置后再出处理意见。
回复
15楼
窗框与墙接缝位置重新处理! 严格控制工序!
避免再次返工!
回复
16楼
有专门的涂料。
回复
17楼
在外墙上刷涂防水涂料只是短时的效果,时间久了没有多大效果,应该要找到渗水的部位,在进行具体的施工。
回复
18楼
不错的资料,很适用,希望全部传上来就更好,谢谢楼主的分享!
回复
19楼
其实最佳的防水处理方案应该是采用防水胶泥来处理。
具体操作方法是:将窗缝凿开,深度宜大于40,采用防水胶泥填入10左右,之后再采用混合砂浆(宜适当掺入防水剂和微膨胀剂)抹平。粉刷好就可以了。这个方案 我觉得很悬 你们觉得呢?
回复
20楼
我们工地也是,我们这的飘窗上下两块飘窗板中间砌的12墙,飘窗板顶上安装了电线盒,每次下雨电线盒周围就滴水,具体不知道水从哪进去的。
回复
21楼
的确
这水真的烦人!!
回复