我们项目上现在外墙淋水试验发现大片的凸窗都出现了渗水的现象,大部分都是窗框的位置,采用了注浆的形式进行堵漏,堵漏施工全部完成后试水还是有漏水;后来采用重新塞缝的办法,目前还在施工,不知道效果怎么养。不知道大伙对于以上的两种办法采纳哪种呢?哪种效果比较好?那个经济效益比较好?又或者你们项目上有别的方案提出?拿出来大家学习学习
我们项目上现在外墙淋水试验发现大片的凸窗都出现了渗水的现象,
大部分都是窗框的位置,采用了注浆的形式进行堵漏,堵漏施工全部完成后试水还是有漏水;
后来采用重新塞缝的办法,目前还在施工,不知道效果怎么养。
不知道大伙对于以上的两种办法采纳哪种呢?哪种效果比较好?那个经济效益比较好?
又或者你们项目上有别的方案提出?拿出来大家学习学习
22楼
这都是施工中的一些质量通病。先将窗缝凿开,深度宜大于40,采用防水胶泥填入10左右,之后再采用混合砂浆(宜适当掺入防水剂和微膨胀剂)抹平。粉刷好就可以了。
回复
24楼
窗户安装后的正确处理方式:
首先,窗框安装完后,将窗框周围采用聚氨酯发泡剂将窗框边的空隙全部均匀填满。其次,做好窗边的粉刷,不要出现粉刷层空鼓开裂的现象。另,窗台要注意,内窗台要比外窗台高1cm,同时外窗台要做成外高内低的斜坡,内外高差最好有cm左右,保证窗台在下雨时上面的水能迅速流走。最后,要在窗框外与墙面交接的位置均匀的涂上防水胶。
回复
25楼
路过,纯粹学习的
回复
26楼
学习了!
回复
27楼
学习学习的!
回复
28楼
确实要认真检查施工工序 然后对症解决 不然后期的维修就很麻烦呢
回复
29楼
施工时注意内高外低就好了
回复
30楼
大侠,你说的防水胶泥是不是指金汤水不漏那种???
回复
31楼
大侠,你说的防水胶泥是指金汤水不漏那类材料吗?
回复