哪位兄弟帮我算一下一个照度
alian751206
2006年11月21日 01:08:01
来自于照明工程
只看楼主

照度500lx,高8.7米,面积18600m2单层厂房需要400W金卤灯(光通36000)多少盏?光源是广州三雄的,谢谢

照度500lx,高8.7米,面积18600m2单层厂房需要400W金卤灯(光通36000)多少盏?光源是广州三雄的,谢谢
免费打赏
alian751206
2006年11月21日 01:08:22
2楼
自己顶个先
回复
fdlight
2006年11月21日 09:04:00
3楼
用三雄的软件算算吧,软件就在置顶文章里面
回复
alian751206
2006年11月21日 09:36:06
4楼
下不了,我在其他论坛下了,但不会用、
回复
alian751206
2006年11月21日 09:42:33
5楼
哪位兄弟帮我算算拉,谢谢了
回复
bil2002
2006年11月21日 14:15:33
6楼
照度太高了,我们的工厂电气手册上没得,我用单位容量法算了一下,估计1800~2000盏,
我本时是用博超软件算的,
单位容量算法是:N=P/S
N是容量比,P-灯具总工率,S-面积。
回复
fdlight
2006年11月21日 15:26:39
7楼

太恐怖了吧?要1800那么多个??
利用系数取的多少啊?

如果取0.4的话,650套灯就够了
36000×650×0.4÷18600=503Lux
回复
tely-007
2006年11月22日 00:11:00
8楼
我大概算了一下,按照照明标准,记了个大概数,500LX厂房,按照17w/m2,则共需316KW,换算成金卤灯大概750盏左右。

6楼的老兄,我听说博超软件很牛的阿,怎么算照度这么差劲,还是老兄你酒喝多了,输错面积了,呵呵
回复
tely-007
2006年11月22日 00:12:55
9楼
声明一下,我不是懒得用软件算,因为家里没有装那几套软件,(目前没有在家办公的习惯,呵呵)。。。。
省得fdlight 老版主骂我用那种方法算,呵呵
回复
tely-007
2006年11月22日 13:13:39
10楼
上午用三雄的算了一下,你这么多面积的怎么一算就出错阿,我郁闷!
回复
zzhspeed
2006年11月22日 15:34:29
11楼

用于估算没有问题,顶你一下。
回复

相关推荐