板筋的问题
yaya31123
yaya31123 Lv.6
2006年11月21日 09:10:26
只看楼主

1、当相邻的两块板计算宽度有较大差距时,连续板的负筋从支座伸入两边板的长度是一样的还是按每块板独自计算的?2、规范对这个问题没有很明确的说明,结构构造手册上是按大板计算,两边伸入长度一样的。3、但是,pkpm里自动配筋出来的结果,两块板最小宽度几乎一样时是两边深入长度一样,有较大差距时是按大小两块板 独自计算的,也就是长度不一样,[ 本帖最后由 guanwang 于 2008-7-9 10:32 编辑

1、当相邻的两块板计算宽度有较大差距时,连续板的负筋从支座伸入两边板的长度是一样的还是按每块板独自计算的?2、规范对这个问题没有很明确的说明,结构构造手册上是按大板计算,两边伸入长度一样的。
3、但是,pkpm里自动配筋出来的结果,两块板最小宽度几乎一样时是两边深入长度一样,有较大差距时是按大小两块板
独自计算的,也就是长度不一样,

[ 本帖最后由 guanwang 于 2008-7-9 10:32 编辑 ]
免费打赏
wwl19811016
2006年11月21日 09:19:49
2楼
是啊,大家把自己的理解让新手共享一下啊
回复
mayunjun
2006年11月21日 09:44:09
3楼
大小板相邻时,两块板共用一道梁或墙做为支座,应按连续板进行验算和配筋,配筋方式为上皮钢筋伸出支座长度为不小于相邻跨度的1/4,若两块板跨度相差太大的话,端跨板上皮配筋就接近拉同状态,确保小跨度板上皮负弯矩由钢筋承担,避免小跨度跨中不会因受拉破坏,一般应对楼板进行塑性计算,连续板的计算概念和连续梁的计算概念完全相同,请参考。
回复
shiwang_004
2006年11月21日 10:23:20
4楼
我们这,总工要求支座两边钢筋长度相等且为50的倍数.
回复
sheliyou
2006年11月21日 11:06:15
5楼
这种情况不能单一的来看,板跨大的板在受力时必然对小跨板有影响,可能有利,可能不利,这要看受力分析的结果,关于计算理论,可有弹性理论,有限元,塑性理论等,不管怎样,配筋要看计算结果而定,不能一概而论的钢筋怎么去配,怎么去锚固.一点浅,仅供参考.
回复
ougaogong
2006年11月21日 11:19:40
6楼

通常会这样做,如果想省点配筋,可以细分的,考虑2者的边长,取一个合适的值。
回复
zjl2477
2006年11月21日 18:12:02
7楼
座两边钢筋长度相等且为50的倍数
回复
ghaizhen_701
2006年11月22日 09:00:17
8楼
新手,一点拙见:本人认为PKPM的配筋结果是有据可依的,如果程序所配钢筋是两边不一样长,就说明短边的长度已经能够满足计算及构造的需要。当然,为方便起见,两边选成一样长也是可以的。
回复
guanwang
2006年11月22日 10:15:09
9楼
根据 全国民用建筑工程设计技术措施-结构
对单向板,根据跨度差和荷载
回复
guanwang
2006年11月22日 10:19:44
10楼
双向板
回复
jxkyaya
2006年11月22日 10:53:37
11楼
应当两边取一致,这是简便的做法。精确的应按照弯矩包络图确定,这样用于工程实践有些麻烦吧