1、当相邻的两块板计算宽度有较大差距时,连续板的负筋从支座伸入两边板的长度是一样的还是按每块板独自计算的?2、规范对这个问题没有很明确的说明,结构构造手册上是按大板计算,两边伸入长度一样的。3、但是,pkpm里自动配筋出来的结果,两块板最小宽度几乎一样时是两边深入长度一样,有较大差距时是按大小两块板 独自计算的,也就是长度不一样,[ 本帖最后由 guanwang 于 2008-7-9 10:32 编辑
1、当相邻的两块板计算宽度有较大差距时,连续板的负筋从支座伸入两边板的长度是一样的还是按每块板独自计算的?2、规范对这个问题没有很明确的说明,结构构造手册上是按大板计算,两边伸入长度一样的。
3、但是,pkpm里自动配筋出来的结果,两块板最小宽度几乎一样时是两边深入长度一样,有较大差距时是按大小两块板
独自计算的,也就是长度不一样,
[
本帖最后由 guanwang 于 2008-7-9 10:32 编辑 ]
32楼
楼主太不厚道了!
提问就提问嘛,发个美女上来干嘛啊?
我看了五分钟,都没能集中精力看明白你的问题!
回复
33楼
我刚进来也是先注意这个美女了,哈哈。
反正这个问题大部分就是一个结果:两边取等,按50倍数,取PKPM计算较长的钢筋长度。
回复
34楼
新来的还有很多问题搞不懂,谢谢了啊!!
回复
35楼
05SG109-3,民用建筑工程设计常见问题分析及图示“混凝土结构”里只有连续梁的负筋说明:当跨长相差不超过20%时,取较大跨的1/3;反之,按照弯矩包络图来确定。
回复