TN-S系统中,变压器零线上没直接接地,而在低压室通过连接电缆把N和PE线接地,这样做可行吗?有安全隐患没?

TN-S系统中,变压器零线上没直接接地,而在低压室通过连接电缆把N和PE线接地,这样做可行吗?有安全隐患没?
免费打赏
智库
2012年05月29日 13:51:49
2楼
不行。
之所以要接地,是因为变压器的中性点接地了,否则低压柜上的PE有什么意义?
回复
question
2012年05月29日 16:39:58
3楼
权威专家标准作法,楼主无意间成了专家啊,得到什么葵花宝典了?
回复
qq270931118a
2012年05月29日 17:17:40
4楼
TN-S系统不能这么做吧,个人觉得
回复
watsoncheung
2012年05月29日 18:16:28
5楼
没明白,为什么 0.4KV系统 低压侧中性点不解地?
回复
dianqipanli
2012年05月29日 19:25:11
6楼
王常余《接地技术220问》
【问】“TT、TN系统的变压器中性点必须直接接地”,这句话是否对?
【答】IEC明确规定:TT、TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。
工程设计中大多数的TT、TN系统中变压器的中性点是直接接地的,但也有一些工程在低压配电柜内直接接地,这两种接地都是正确的。需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器中性点处接地;而在低压配电柜内接地时,就必须在低压配电柜内直接接地。
把电力系统中的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。
同样王常余《注册电气工程师自学问答》
【问】变压器中性点是否要直接接地?
【答】..............................................。(此处内容较多,略去)
综上所述,TT系统和TN系统中,变压器的中性点未规定要直接接地,电源系统的直接接地点可设在低压柜内,也可以设在变压器的中性点,但当低压柜内设置了用于漏电保护的零序互感器后,变压器的中性点不准接地。
回复
鸭江绿水
2012年05月29日 19:35:27
7楼
疑惑颇多继续学习。有一疑问,若三相严重不平衡,变压器中性点未接地,变压器输出电压如何变化?
回复
飞扬123
2012年05月29日 22:09:30
8楼
参加过王老的培训,建议PN和 N 在低压柜分开,不要在中性点直接接地分开
回复