止水钢板处的墙、柱箍筋安装现在有没有规范要求?谢谢
止水钢板处的墙、柱箍筋安装现在有没有规范要求?谢谢
12楼
这个问题曾在我做过的一个工地质监站检查时提出过,当时也没象楼主说的是怎么处理,而是我那就直接在止水钢板位置未设置箍筋,因为止水钢板也就30cm高度,在现场施工人员看来,也许少四道箍筋也不碍事。后来我们是
将箍筋断开,然后焊在止水钢板上才通过整改复验的。
回复
13楼
钢筋不能移开,就只有焊到钢板上
回复
14楼
我做过筏板基础 止水钢板 与钢筋位置有冲突时 箍筋 与拉钩是 切断然后焊接到止水钢板上 焊接有规范要求..
回复
15楼
止水钢板的朝向搞反了,其中一个不对。分布筋与箍筋可以与止水钢板进行焊接
回复
16楼
止水钢板的朝向搞反了,其中一个不对。分布筋与箍筋可以与止水钢板进行焊接
回复
17楼
一楼正解,我们这里也是那样施工的!如果你认为不妥的话可以在上面下面加个箍筋!在监理要求的情况下!
回复
18楼
嗯学习路过了··
回复
19楼
我看到的是止水钢板处箍筋断开然后焊接~
回复
20楼
路过,学习了
回复
21楼
箍筋直接断开再焊接
OK?
回复