新手请各位同行来看一下,我这个加固方法是否可行?
mengtu1982
mengtu1982 Lv.5
2012年05月29日 14:46:09
来自于建筑加固
只看楼主

要对一个厂房的局部梁板进行加固,本来想就用包钢、粘钢法。可其中一棵梁在增加荷载之后(理正来计算这棵梁)计算结果超筋。没办法,只好改成加大截面法。原来截面是250x500,底筋是7D22(2661mm2),计算结果是3318,呈红字。配筋差额是657mm2。根据加固规范上的公式,算上原有位置的配筋,还要计算新位置的新配筋量,计算量还是比较大的。新增配筋量计算结果肯定是要比657mm2少。不过我在这偷懒了(工作量大没时间细算,而且只是局部加固,甲方不差钱)。我就按配一个比657mm2大的量上去了。

于是我把梁截面加大到250x650,底筋配成4D20。
我在这有一些疑问,想请教各位同行:
1、像我这样直接按照原截面配筋差额给补充截面配筋的方法思路对不对?是不是只要大于等于那个657mm2就可以?因为我担心这棵梁使用后,先是最底下的新钢筋受力,而老钢筋还没有受力,当老钢筋开始发力的时候是否新钢筋已经有所形变而损坏?
2、原梁截面抗剪没问题,那是不是箍筋就仍和原先一样就可以?
3、施工工艺上需要哪些补充么?说明中需要做什么具体说明么?
我在加固方面实在是一个新手,请各位同行多多指点。

加大截面.jpg

免费打赏
xxaaaaa
2012年05月30日 11:42:09
12楼
这个方案个人感觉不好,不太安全把
回复
来一瓶
2012年05月30日 12:02:40
13楼
加宽加高,箍筋全包住老梁。老梁的钢筋不管你承认不承认肯定是会有作用的。。你按原梁受弯能力减半总够安全了吧。
回复
无间道
2012年05月30日 12:59:03
14楼
如果仅仅是钢筋不满足要求,好事建议你采用粘钢加固的方案进行。这项技术现在已经很成熟了,也有具体的规范。我有一篇论文已经传去了,正在审核,可以借鉴一下。
回复
luckz
2012年05月30日 13:41:55
15楼
1,没错:"因为我担心这棵梁使用后,先是最底下的新钢筋受力,而老钢筋还没有受力,当老钢筋开始发力的时候是否新钢筋已经有所形变而损坏?"
2,梁加高后,刚度加大,所分担的弯距会多,配筋会更多.
回复
mengtu1982
2012年05月30日 14:12:37
16楼
哦,忘了说一点,我这棵梁是一道次梁,只承担使用中的荷载受力,抗震作用不大。
回复
万层大厦
2012年05月30日 14:30:16
17楼
1、对于只补差值的方法不可取
具体计算可以按照GB50367-2006第五章计算
2、可以,不过最小直径不小于8,焊接单面10d
3、用高一标号细石混凝土灌实就行
补充一些植筋的具体说明就行
回复
结构爱好者1
2012年05月30日 14:31:56
18楼
一、根本没有考虑二次受力的影响
二、增大截面后梁的受力模式改变了,下面的钢筋会出问题的。
三、多看看加固设计规范
回复
mengtu1982
2012年05月30日 15:30:50
19楼

请指点还需要哪些植筋的说明?
回复
zjxuhappy
2012年05月30日 16:29:22
20楼
不安全,按照加固图集进行加固。
回复
shandongren02
2012年05月30日 16:38:13
21楼
这种算法不是很科学,个人认为应在底部重新按新的荷载配筋,不必考虑原有钢筋!