问一个关于失压脱扣器的问题
cuilijun555
2012年05月29日 16:50:10
只看楼主

现在有一个配电箱三相,一个总的断路器,下面有5个分断路器,其中两个分断路器上安装了失压脱扣器,每个失压脱扣器上面有两个辅助触点,11,13,14 11与13为常闭,11与14为常开。失压脱扣器的线圈两端接在AC 220V电源上,现在问题来了,这两脱扣器怎么也合不上,总电源都合上了,220V电也给了,还是不行?????怎么回事??能和这个辅助触点有关系吗?

现在有一个配电箱三相,一个总的断路器,下面有5个分断路器,其中两个分断路器上安装了失压脱扣器,每个失压脱扣器上面有两个辅助触点,11,13,14 11与13为常闭,11与14为常开。失压脱扣器的线圈两端接在AC 220V电源上,现在问题来了,这两脱扣器怎么也合不上,总电源都合上了,220V电也给了,还是不行?????怎么回事??能和这个辅助触点有关系吗?
免费打赏
cuilijun555
2012年05月31日 22:04:11
12楼
这个你可说到点子上了,当时这个箱设计的时候还真的有消防强切这个功能,但是最终由于土建的原因,消防这一块就没给做。问问楼上,消防如果有 是怎样接入的?是串联到线圈上吗???
回复
swerlf
2015年05月28日 14:56:03
13楼
我看了那个原理图,失压脱扣的电源取自线电压,所以是380V,你接220自然一直处于失压状态。自然不能把衔铁吸下来。所以你这两个分断路器自然也就合不上
回复
swerlf
2015年05月28日 14:57:21
14楼
分励脱扣线圈电源也是取380V。本人只是基于所了解的开关脱扣器,至于其它种类的不得而知