请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?
请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。
请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
2楼
帮顶下,听听专家意见
回复
3楼
50KW负荷,600米距离,功率因数是多少?
回复
4楼
50KW,600米,YC橡套电缆(3*70+2*35铜芯),功率因数0.8。
△U%=(KM/50A)/1.7=(1.6*50*600/50*70)/1.7=8.06
又一个结果,到底怎样计算正确呀。
回复
5楼
楼主电缆型号不全,负荷参数不全。算什么算,直接查《工业与民用配电设计手册(第三版)》551-553页有关数据表格就行了。
假设为1kV的VV型电缆,负荷功率因数为0.8,查表9-79有,截面积70的铜芯缆每安每千米电压损失为0.146%,则600米电缆的单位电压损失为0.088%/Akm。50kW负荷的计算电流为164A,所以电压损失率为164*0.088%=14.4%。
看来70的截面是小了点。建议放大一档,选95的电缆。
回复
6楼
50kW负荷的计算电流为164A,怎么算的?这么大?
回复
7楼
非常感谢,确实觉得不够,看来是选小了。
回复
8楼
你说对了,少除了一个根号3。
50kW负荷的计算电流为95A,600米VV型电缆的电压损失为8.36%,还是高了。
回复
9楼
天正电气算的额
回复
10楼
有按负荷距,有按电流距的,什么时候选哪种,有专家没
回复
11楼
这个电压损失率控制在多少合适?是±7%吗?
回复