【请教】电缆的电压损失如何计算
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2012年05月29日 17:25:38
只看楼主

请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!

请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?

请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。

请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
免费打赏
watsoncheung
2012年05月29日 18:11:24
2楼
帮顶下,听听专家意见
回复
蛋腚
2012年05月30日 08:53:42
3楼
50KW负荷,600米距离,功率因数是多少?
回复
jljhl-001
2012年05月30日 09:27:39
4楼
50KW,600米,YC橡套电缆(3*70+2*35铜芯),功率因数0.8。

△U%=(KM/50A)/1.7=(1.6*50*600/50*70)/1.7=8.06

又一个结果,到底怎样计算正确呀。
回复
wboy8759
2012年05月30日 09:35:06
5楼
楼主电缆型号不全,负荷参数不全。算什么算,直接查《工业与民用配电设计手册(第三版)》551-553页有关数据表格就行了。
假设为1kV的VV型电缆,负荷功率因数为0.8,查表9-79有,截面积70的铜芯缆每安每千米电压损失为0.146%,则600米电缆的单位电压损失为0.088%/Akm。50kW负荷的计算电流为164A,所以电压损失率为164*0.088%=14.4%。
看来70的截面是小了点。建议放大一档,选95的电缆。
回复
qq270931118a
2012年05月30日 10:14:47
6楼
50kW负荷的计算电流为164A,怎么算的?这么大?
回复
jljhl-001
2012年05月30日 10:16:40
7楼
非常感谢,确实觉得不够,看来是选小了。
回复
wboy8759
2012年05月30日 10:22:29
8楼


你说对了,少除了一个根号3。
50kW负荷的计算电流为95A,600米VV型电缆的电压损失为8.36%,还是高了。
回复
awy420
2012年05月30日 20:47:49
9楼
天正电气算的额
回复
littlefayork
2012年06月01日 11:33:20
10楼
有按负荷距,有按电流距的,什么时候选哪种,有专家没
回复
gaoxy121
2012年06月02日 22:13:50
11楼
这个电压损失率控制在多少合适?是±7%吗?
回复