关于加压送风门的开启个数讨论
j04150124
j04150124 Lv.4
2012年05月29日 18:49:36
来自于通风排烟
只看楼主

假设一建筑 前室楼上部分开启门都为一扇(不包括楼梯间和前室之间的门),地下室友有两扇这样在计算风量的时候,是否需要乘1.5倍。如果乘了地上前室就超压了,如果不乘地下就不能满足。不知道现在一般的做法是怎么样。按大风量,然后设余压阀?

假设一建筑 前室楼上部分开启门都为一扇(不包括楼梯间和前室之间的门),地下室友有两扇
这样在计算风量的时候,是否需要乘1.5倍。如果乘了地上前室就超压了,如果不乘地下就不能满足。
不知道现在一般的做法是怎么样。按大风量,然后设余压阀?
免费打赏
j04150124
2012年05月30日 18:39:40
2楼
没人回复呢 先自己顶一下
回复
j04150124
2012年06月03日 21:16:40
3楼
这么多天 还没有人讨论一下啊
回复
zjg8237372
2012年06月05日 16:37:58
4楼
个人认为,地下室的送风量应考虑1.5倍的附加,地上不用考虑了。地上、地下分别计算风量,计算结果取较大值就行了。是否超压的问题各地松紧不一,就看当地消防部门和审图机构的态度。也有老前辈说,土建风道漏风量严重,现在送风风机一般设在屋顶的话,鉴于地下室在送风系统末端,超压的情况基本不会存在。
回复
j04150124
2012年06月05日 19:29:40
5楼
感谢楼上的回复 不过现在需要的是地下室送的多 地上少
考虑漏风的话 地下更加不够了
回复
j04150124
2012年06月11日 19:22:48
6楼
真心求探讨啊
回复
snail_yin
2012年06月12日 11:11:43
7楼
我的做法是按照1.5倍考虑,加压风机设置旁通,由前室的压力传感器控制旁通风量以保证压力在设计范围内。
回复
j04150124
2012年06月12日 22:22:43
8楼
版主这个方法是好方法啊,这个东西可不便宜啊,曾经这么用过,差不多要好几万,建设方还让我取消呢
回复