框架结构中,二次结构的构造柱,如何定位准确?
longhongyun
2012年05月29日 19:58:41
只看楼主

在框架结构中,都存在有构造柱的问题,有的在施工梁板时预留插筋,有的是后植筋,如何才能按规范要求准确定位构造柱的钢筋?请有经验的来回复一下儿,大家共同学习,提高施工质量。

在框架结构中,都存在有构造柱的问题,有的在施工梁板时预留插筋,有的是后植筋,如何才能按规范要求准确定位构造柱的钢筋?请有经验的来回复一下儿,大家共同学习,提高施工质量。
免费打赏
duxingyu2004
2012年05月31日 10:35:32
2楼
预留的插筋应该是在梁板钢筋绑扎的时候根据图纸要求(这个看建筑图)固定好,位置自然不会偏差太大,需要注意的就是插筋要绑扎固定,不能随便插在那里,否则打灰时很容易走位;后植筋就更好说了,看建筑图纸,根据旁边的墙柱放线过去,再扣去保护层,根据构造柱里的钢筋根数和直径算一下就能得出钢筋的位置
回复
无间道
2012年05月31日 12:31:00
3楼
正确的施工方法是,在一次结构施工时,预留出构造柱竖向钢筋,并满足钢筋搭接的构造规定。预留预埋式是应该按照设计图纸的要求放线定位来确定准确的位置。
回复
longhongyun
2012年05月31日 15:43:34
4楼
楼上的回复不太好,在主体结构施工中,先要保证主体结构钢筋的位置后才能考虑二次结构构造柱的位置。如:主体结构中,需插柱位置的二条交叉梁的架立筋均为φ18,梁的保护层为25mm,梁宽为200mm,那么构造柱的主筋的位置为200-25*2-18*2-12=102mm了。现在再看构造柱的保护层为多少?49mm,这还是理能的位置。还有人会说我将钢筋插地梁架立筋外面,是的那样构造柱的偏差要小的多,但是,如果那样构造柱的主筋在梁里面锚固就不牢了。
回复
g111333
2012年05月31日 21:44:23
5楼
构造柱应严格按照图纸或施工规范要求进行设置,具体位置应根据主体框架结构施工时轴线控制线进行放线并弹出构造柱位置,钢筋定位可以植筋,这样可能位置更正确,但植筋必须进行拉拔试验。
回复
f1053748659
2012年06月02日 11:19:07
6楼
一般都后植的把!尤其是梁低的,与下层板面会有定出入。。。墙面的话,最好还是预植的毕竟好。。。个人看法。。。补充点一下。。。江苏原则上是不能植筋的。。。
回复
qq353815363
2012年06月02日 16:30:11
7楼
预插钢筋时 在板筋上用红笔放出中心 这样就减少偏位
回复
lmc965743273
2012年06月04日 21:01:24
8楼

感觉操作有点困难 拉拔是必须的吗??
回复
niu1990
2012年06月05日 17:03:59
9楼
恩,必须的,违规操作就有一说了
回复
dgnixom
2012年07月12日 09:47:37
10楼
回复
知乎圆桌
2014年10月25日 10:11:11
11楼
duxingyu2004 发表于 2012-5-31 10:35 预留的插筋应该是在梁板钢筋绑扎的时候根据图纸要求(这个看建筑图)固定好,位置自然不会偏差太大,需要注意的 …做机电的想了解下二次结构砖墙砌筑时构造柱的设置原则,在建筑施工图中看不明白如何设置构造柱。希望有实物图片对照施工图进行讲解的视频就好了。
回复

相关推荐

APP内打开