在有电情况下变压器一次十千伏高压跌落保险能否依次拉下或合上,操作顺序又应该怎样?会存在电流跑偏现象吗?
在有电情况下变压器一次十千伏高压跌落保险能否依次拉下或合上,操作顺序又应该怎样?会存在电流跑偏现象吗?
2楼
高压跌落熔断器操作注意事项:
1.操作人必须使用符合电压等级、合格的绝缘拉杆,戴绝缘手套。
2.拉合跌落式熔断器前,应先将负荷停电或将变压器低压侧总熔断器、隔离开关拉开,尽量避免带负荷拉合电弧产生的影响,引起事故。
3.操作步骤及顺序:
1)正常停电时,先拉中相,后拉边相。中相拉开后,加大了与两个边相的电气距离,再拉第二相,即使切断负荷电流产生电弧,也好得多,不易造成短路。送电时,操作顺序与停电时相反:先合边相,后合中相。
2)如遇刮风天气停电时,先拉背风相,再拉中相,最后拉迎风相,这样可有效地避免因电弧被风拉长引起短路。送电时,操作顺序与停电相反:先合迎风相,再合中相,最后合背风相。
3)尽量避免在下雨天或打雷时进行操作。
回复
3楼
负荷小直接拉,负荷大减负荷再拉,没问题的,经常这样做!
回复
4楼
令克可以拉合500KVA及以下容量的“空载变压器”,800KVA以上变压器,最好停电操作。
回复
5楼
先要断开低压后在操作高压
回复
6楼
那如果要拆除变压器一次线,要不要停高压呢?若停电后要怎么样放电呢?没放电专用工具又该怎么办呢?望不吝赐教!谢谢!
回复
7楼
真的看不明白啊,你动变压器上一次线肯定要停电啊,如果电缆很短的不必放电了,如果你不放心,停电验电后,找一个导线,一根接地,另一根依次搭到高压侧放电即可。。。