砼现浇板板面至板底有贯通缝怎么处理?
ct010203
ct010203 Lv.9
2012年05月30日 06:32:36
只看楼主

昨天去工地现场了,发现现浇板很多都出现了不同程度的裂缝,严重的很小开间的一块板居然有贯通缝,且不止一条,且是上面通透的,因为从板面及板底瞅缝在同一位置.大伙说说像这种情况一般都是些啥原因造成的,都怎么处理?

昨天去工地现场了,发现现浇板很多都出现了不同程度的裂缝,严重的很小开间的一块板居然有贯通缝,且不止一条,且是上面通透的,因为从板面及板底瞅缝在同一位置.大伙说说像这种情况一般都是些啥原因造成的,都怎么处理?
免费打赏
寻梦
2012年05月31日 15:51:47
12楼
新建建筑结构交流群QQ群:214198097,欢迎加入交流学习。
回复
jeanlee8178
2012年05月31日 16:16:59
13楼
开裂处上下面层开凿至钢筋网片,碳纤维加固,07年监理的一个小区遇见过这样的情况,当时施工时也挺规范的,砼质量及施工工艺都满足要求的,设计单位没有提出具体解释内容,业主找了一家资深质检单位才找到原因:是设计问题,板跨所处位置刚力过大,导致现浇板贯通开裂,估计楼主所述情况也大致相同,如果没有发展迹象,处理起来不是很复杂,关键要消除购房者的心理压力。

[ 本帖最后由 jeanlee8178 于 2012-5-31 16:18 编辑 ]
回复
hxxdjx
2012年05月31日 16:35:56
14楼
求照片
回复
zjxuhappy
2012年05月31日 16:48:42
15楼
原因有很多,最好找人看下。或者上传下照片。加固处理
回复
pc6801
2012年05月31日 16:52:42
16楼
首先验算图纸有没有问题,若满足规范要求。那剩下的肯定是商混或施工操作的问题。很多检测单位就像上面说的瞎扯蛋。
回复
xxaaaaa
2012年05月31日 17:18:04
17楼
感觉是施工管理上的问题
回复
chsogedb
2012年05月31日 20:47:22
18楼
现在的设计规范时保守多了,尤其是砼设计强度偏高,梁板柱一般都是C30+,其实在一般正常状况下用c25 更合理,砼强度高,钢筋保守偏大,砼温度收缩的几率是大大增加。有的甚至很严重,影响到结构安全。建议大家在计算时,勿偏信规范,很多东西并不是一定要取上限的好。
回复
wei5858
2012年05月31日 22:19:30
19楼

我也觉得是过早拆模了,或者路面有偶然较大荷载冲击!
回复
菩提莲花
2012年06月01日 07:56:28
20楼
裂缝的数量和混凝土密实度问题?
1、如果裂缝少、混凝土密实度大,对于该类裂缝处混凝土裂缝用挥发性较强有机溶剂清洗后,用环氧树脂填缝。环氧树脂的强度必须高于混凝土原混凝土强度。
2、如果裂缝多,混凝土密实度差,混凝土酥松、空隙、气孔较多,敲掉混凝土重新浇捣。3、对于混凝土强度要求不高的部位,可以采用聚乙烯丙纶防水布补强措施,也可以进行注浆工艺施工。
回复
chongyajiji
2012年06月01日 09:20:12
21楼
1.混凝土振捣不密实;
2.温度作用的结果;
3.混凝土本身质量存在异议;
4.混凝土收缩的原因;
5.结构刚度变化所引起的原因。