本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?
本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!
有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:
1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?
2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?
3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?
2楼
DN200的管子够了吗?
回复
3楼
首先要看你的蒸汽锅炉出口多大管径,依次计算管径.
回复
4楼
按流速确定
回复
5楼
1,管径计算各种手册上都有计算表,自己看看就行,不用细说了。
2,管道采用钢套钢还是玻璃外护管?一般直埋敷设蒸汽管道补偿器采用波纹管补偿器就可以。
3,保温材料要采用复合保温层,不能用氰聚塑现场发泡保温。因为氰聚塑耐热温度达不到180℃。管材要采用工厂预制的保温管,施工单位现场制作的保温很难保证质量。
回复
6楼
过热蒸汽最大流速:
DN大于等于200 最大流速80m/s
DN小于等于200 最大流速50m/s
饱和蒸汽最大流速:
DN大于等于200 最大流速60m/s
DN小于等于200 最大流速35m/s
一般市政应该是过热蒸汽!
回复
7楼
计算表
回复
8楼
2
回复
9楼
老同学已搞定!
俺的准考证12.10号前学校就寄过来了,注意查收!嘿嘿
回复
10楼
我是补偿器生产厂家,需技术配合请与我联系.
yqyang01@163.com
杨先生
回复
11楼
用平均比摩阻选择管径,同时控制一下流速就行,详见陆耀庆《供暖通风设计手册》87版