蒸汽管道管径如何确定??急!
maoxiuguo
maoxiuguo Lv.3
2006年11月22日 08:20:51
来自于采暖供热
只看楼主

本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?

本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!
有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:
1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?
2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?
3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?
免费打赏
zhengshg1979
2006年11月23日 14:13:08
12楼
有专门直埋的波纹补偿器,北京的一个什么厂生产的,你的蒸汽压力太高了,温度也高,同意5楼第三条,我还没有见过0.9mpA的蒸汽的水利计算表,在那本书上有,推荐一下,
回复
zjw1316189
2006年11月23日 14:15:16
13楼
设计手册中有这部分的详细介绍,你可以学习一下
回复
xuhao325
2006年11月23日 19:04:21
14楼
最大蒸汽用量15*0.7吨/万米小时=10.5吨/时
距热源近用DN150,如果远一些用DN200,用手册查表
压力较高,对应蒸汽温度也较高,采用市政蒸汽这么高的压力肯定不是饱和蒸汽,
应该为过热蒸汽,建议参考设计温度270℃计算热补偿,选补偿器
回复
空01
2006年11月24日 12:37:53
15楼

管道的确定:先有给排水专业确定用热水量,每小时耗热量,而后你再根据他的数值定用汽量,定设计流速,选择管道直径,也可根据用汽量依据《工业金属管道设计规范》GB50316有的设计公式直接计算管径,最后在复核。蒸汽管道直埋敷设,可选用直埋补偿器,最好选用成品直埋管,设计施工都方便,但业主的成本会高些。
回复
dll1999
2006年11月24日 14:03:02
16楼
同意上面的
回复
zxs0214
2006年11月24日 15:55:33
17楼
95度的热水估计是用来采暖的吧,那是供水温度,怎么能让给排水专业来定水量呢?应该根据采暖面积来算蒸汽量吧,首先应该弄懂是干什么用的。因为你就是计算从换热站到市政管道的这段蒸汽管道,估计距离比能太长,压力损失也不能太大,建议你直接根据流量和蒸汽参数,用流速算即可。你的蒸汽参数看,基本上就是饱和蒸汽了,不管管道长短,一定要注意做好疏水!现在管道补偿器保温可以选厂家的成品。
回复
liangyujun518
2006年11月25日 09:53:37
18楼
DN200可以满足,建议采用钢套钢结构,玻璃棉保温,采用波纹补偿器。具体情况可以咨询我们公司。河北华孚管道防腐保温有限公司。梁 13102855686
回复
sddpwangwei
2006年12月01日 15:40:46
19楼
以上各位楼主,说的有道理,不过保温用氢聚塑不太合理,氢聚塑适用室外埋地。换热站内用岩棉加铁皮保护就可以了。
回复
fanxiaoqi
2006年12月01日 17:04:12
20楼
可以选用DN250的管径,补偿需要知道你的管道的长度,还需要了解它的管路铺设的条件
回复
sw9000
2006年12月06日 09:59:22
21楼
同意17楼的!