两堵间距很近的剪力墙在施工上是如何处理的?
et620
et620 Lv.7
2012年05月30日 11:47:32
来自于工地图片
只看楼主

如题,当两栋楼之间的剪力墙挨的很近的时候在施工上是如何处理的?有什么好的施工方法吗?业主和施工方有建议说是在其中的一堵墙(后做的墙)上开个900x1800的门洞,以方便施工时安拆模板,但这样的话等于在施工图上就必需在墙洞两侧加边缘构件,如果这是在已经施工了几层之后(觉得施工不方便)才提出这样进行改方案,可行不?(对模型计算上是不影响墙体配筋和其他的一些参数)

如题,当两栋楼之间的剪力墙挨的很近的时候在施工上是如何处理的?有什么好的施工方法吗?业主和施工方有建议说是在其中的一堵墙(后做的墙)上开个900x1800的门洞,以方便施工时安拆模板,但这样的话等于在施工图上就必需在墙洞两侧加边缘构件,如果这是在已经施工了几层之后(觉得施工不方便)才提出这样进行改方案,可行不?(对模型计算上是不影响墙体配筋和其他的一些参数)
免费打赏
leozhuwei
2012年06月01日 21:24:21
22楼
放挤塑板一个是钢筋的保护层不好解决,另外万一浇筑时漏浆跑模不好处理,而且费工。
回复
laijunhai317
2012年06月01日 22:39:01
23楼

这样做 能保证剪力墙的保护层厚度吗
回复
miaotian001
2012年06月02日 11:32:21
24楼
两栋楼之间的剪力墙挨的很近:
一、用大型钢模板,内脚手架固定,可以拆除模板。
二、用挤塑板或包塑料布的泡沫不拆模板,外墙用伸缩缝板装饰。
回复
guanpei_1985
2012年06月02日 12:19:48
25楼
学习一下!
回复
hz3821468
2012年06月02日 13:31:04
26楼
有难度哦!
回复
cloudy_day
2012年06月02日 16:25:32
27楼
看似防震缝,建成后缝内不应填充异物(如模版)。200~300以上的缝宽应该有办法取模板。
回复
成阳
2012年06月02日 16:47:33
28楼
一般现在的缝基本都是150mm的啊,两堵墙中间是可以支模板的啊,拆模也够用啊,怎么说不能拆模啊,我做了比较多这种情况的,别人施工单位做的蛮好啊。
回复
无间道
2012年06月03日 06:34:09
29楼
首先应该说明两堵间距很近的剪力墙中的很近是没有具体量化指标的,对于结构设计一定要有具体的数字来量化,很紧是一个概念很不严密的词语,很近是一个相对的数据,如果以地球与月亮之间对比,北京到上海之间就是很近、很近了。所以,用于一定要严密。
我理解你所说的很近的含义,对于施工而言,必须保证有施工操作的工作面,才能进行施工工作。这样的问题都不能保证,只能说明建筑设计者缺乏最基本的知识,这样不仅浪费使用面积,也不无法使用,更需要增加不必要的投入。我要是建设单位的高管,我是不会支付设计费用的。也绝不会使用这样的设计院。
提出具体尺寸,在进行研讨吧。没有具体实际数据,空谈处理建议是没有意义的。
回复
rayupside
2012年06月03日 09:43:36
30楼
我看过用泡沫做模板,拆泡沫并不是件很困难的事,就是容易有泡沫屑到处飘,不清理掉很容易影响混凝土质量
回复
wangguoxin-001
2012年06月03日 10:25:32
31楼
中间放聚苯板!!!!!!!!!试试看了
回复

相关推荐

APP内打开