请各位大虾指教:层高6米六色印刷机车间空调设计有些什么要注意的特点?该种车间的冷负荷一般要达到多少? 敬请指点,多谢!
请各位大虾指教:层高6米六色印刷机车间空调设计有些什么要注意的特点?该种车间的冷负荷一般要达到多少?
敬请指点,多谢!
2楼
我做过两个印刷厂的车间,是UV机的.
我的冷量是280w/m2,静压是300,排尘异味就3/4的总风量.
回复
3楼
多谢你的宝贵经验!请问 hxm881066你做的项目在哪个地方?效果怎么样?
回复
4楼
280W好象小吧
回复
5楼
印刷车间的湿度要求很严,要求有再热段,排风量很大,在南方高湿(如广州)280W小了
回复
6楼
我想是这样的。印刷产品的质量和湿度应该有很大的关系!
回复
7楼
UV印刷车间需要做无尘室吗?还有您做的什么系统?可以交流一下吗我的QQ441728403,谢谢,小弟不胜感激!!
回复