请教供暖系统不热问题?高层系统分户计量那种的
zxhwell
zxhwell Lv.2
2006年11月22日 12:56:20
来自于中央空调
只看楼主

我们有一系统高层供暖面积11万平米,循环泵单台流量200立,扬程32米,开了两台;末端整个楼均不热,供水管热回水管不热。实际测流量总共水管道才97立,请问是不是外管网堵了?

我们有一系统高层供暖面积11万平米,循环泵单台流量200立,扬程32米,开了两台;
末端整个楼均不热,供水管热回水管不热。实际测流量总共水管道才97立,请问是不是外管网堵了?
免费打赏
bjdayu
2006年11月22日 15:02:26
2楼
堵了吧 有防垢措施么
回复

相关推荐

APP内打开