小弟有一个工程,左边(主要是办公等)是框架的,右边(主要是宿舍)是砖混的,用连廊相连,但部分还有两主体相连的,中间有100的缝,总工让我做框架部分,但我觉得两部分的主体没什么大冲突,基础却有很大的问题,独基和条基必然要相撞,这个我从来没见过,想问一下有没有好的解决办法?
小弟有一个工程,左边(主要是办公等)是框架的,右边(主要是宿舍)是砖混的,用连廊相连,但部分还有两主体相连的,中间有100的缝,总工让我做框架部分,但我觉得两部分的主体没什么大冲突,基础却有很大的问题,独基和条基必然要相撞,这个我从来没见过,想问一下有没有好的解决办法?
2楼
是2+1的,11米高
回复
3楼
请高手帮忙指点,谢谢
回复
4楼
确实比较难处理,可以挑基础,独立基础内移,将框架柱放在基础挑梁上;但最好调整建筑柱网,边柱内退,层层挑梁。
回复
5楼
我觉得做挑梁可以试试,明天请教一下总工,谢谢
回复
6楼
两种方法供你参考:1、砖混挑梁,这种梁可能比较大。2、独立柱基础间做条基,在独立柱基础上做梁架越过去。
回复
7楼
无奈,总工让我不要管了。
回复
8楼
我刚好也遇到了
真郁闷
基础有人告诉我做条基挑梁,行的通不?
回复
9楼
小弟愚见挑梁可行!
回复
10楼
应该用柱下条基,两侧的荷载合起来计算条基宽度,适当放点余量
回复
11楼
上面做挑要比基础做挑容易处理~
回复