pkpm 梁 实际配筋小于计算配筋的情况,大家一般是怎么处理的?一种说法是:混凝土构件配筋简图里的数值四舍五入,就是说我实配钢筋3根18(763mm*mm),计算简图里显示8cm*cm,这样的话按自动生成的配筋是安全的,图审也不会提意见。另一说:以计算简图为准,因为考虑了裂缝0.28mm(比如规定值0.3mm)比规定最大裂缝提高一点,如果挠度符合要求,一般梁配筋就直接按自动生成的处理。欢迎大家说说自己的办法
pkpm 梁 实际配筋小于计算配筋的情况,大家一般是怎么处理的?
一种说法是:混凝土构件配筋简图里的数值四舍五入,就是说我实配钢筋3根18(763mm*mm),计算简图里显示8cm*cm,这样的话按自动生成的配筋是安全的,图审也不会提意见。
另一说:以计算简图为准,因为考虑了裂缝0.28mm(比如规定值0.3mm)比规定最大裂缝提高一点,如果挠度符合要求,一般梁配筋就直接按自动生成的处理。
欢迎大家说说自己的办法
2楼
一般在梁配筋设计时,不一定非要配的比它大,在梁支座负筋处,可以适当配小点,这样还有利于实现强柱弱梁,但是跨中处最好还是适度加大点。混规5.4.3有提到梁端弯矩调幅系数,可以对支座和底部弯矩进行适度调幅,这个也会对配筋产生一定的影响,所以说配筋面积这个东西也不一定是绝对的。
回复
3楼
谢谢 我们院审图的 是按照计算书直接对你图纸上的钢筋面积是否足够,一般他要你不小于计算书上的值,按他的说法,施工中可能会存在施工偏差、钢筋直径偏小等情况,所以校对起来很是麻烦
回复
4楼
回复
5楼
并不一定实配钢筋一定比计算简图大,跨中钢筋一般跨度的只要满足配筋包络图中数据即可,跨度相当大的梁跨中可以适当放大些。支座钢筋是可以通过调幅比实际计算小的,这样也正对应了强柱弱梁的抗震理念,但如果支座配筋小了的话,跨中配筋要相应增大,即控制钢筋配筋总量不小于计算值,这也是朱总的理念~
回复
7楼
能问出这个问题说明楼主肯定是刚开始用PKPM,对其一点也不了解,谁告诉你计算简图考虑了裂缝影响的,计算简图只是一个钢筋计算值,没有具体的钢筋配置PKPM如何出裂缝值。先把程序的整个流程架构搞清楚再说。
回复
8楼
这位仁兄有自己的见解
回复
9楼
我是新手也遇到这种问题,就是有的比计算书小二十几有的超过六七十这样有问题吗?
回复
10楼
同意楼上的 支座可以少点 相应跨中就要大点了 同时对一些大跨度的梁 井子梁 等受力大或较复杂的 注意下挠度和裂缝 可能需要加大一点配筋~~
回复
11楼
1.个人并没有遇到pkpm 梁实际配筋远小于计算配筋的情况,但由于混凝土构件配筋简图里的数值四舍五入而形成的梁实际配筋小于计算配筋的情况,是没有必要进行修改的,因为这种情况是安全的。
2.一般的框架梁(即荷载与梁截面尺寸均在常规范围内)是不需要进行裂缝宽度与挠度验算的。顺便说一点,对于井字梁等其挠度计算并不正确(目前还没有实用的计算方法),裂缝宽度计算也是如此。
回复