如此卫生间是否需要做伸顶通气管?
jzsjy666
jzsjy666 Lv.2
2004年05月30日 22:23:09
只看楼主

一个三层的办公楼,每层都设置有男女公用卫生间,但二楼设置有一房间并配有卫生间,请问这卫生间的排水管要不要搞伸顶通气管?请赐教!

一个三层的办公楼,每层都设置有男女公用卫生间,但二楼设置有一房间并配有卫生间,请问这卫生间的排水管要不要搞伸顶通气管?请赐教!
免费打赏
sdvegeta
2004年05月30日 22:35:45
2楼
不做通气管,排水管的排水能力太低了 还容易有臭气

所以一般都是做的


不过怎么感觉你这句话,那个但字用的比较别扭?
回复
laohu2866
2004年05月30日 22:50:30
3楼
一个单独卫生间,一个坐便器,一个洗手湓,一个地漏,一根一百的排水管,
就起排水量而言,没有通气管也是可以承受的。

不过何必节省这点材料呢。
回复
lxb3323759
2004年05月30日 23:19:32
4楼
如这间房上面不是卫生间,可以不做伸顶通气管,如做了会影响上面房间的美观。在本室设个抽气扇得了。
回复
evolin
2004年05月30日 23:46:14
5楼
看看能不能左侧墙式通气帽?
回复
jzsjy666
2004年05月31日 13:40:47
6楼
回evolin:因为三楼上面有窗,搞侧墙式通气帽对三楼不是很好吧?
有人建议我用吸气阀,各位对这方面有什么看法?
回复
wan_bin2002
2004年05月31日 15:40:31
7楼
新规范严禁使用吸气阀
回复
isaiahzoe
2004年05月31日 15:56:38
8楼
可以不用作伸顶通气管的,通气管的目的主要是减小水舌阻力系数的,也就是改善排水能力的。如上所说的单一卫生间,排水能力如果不是很大的话,没有必要在设置一通气,本身可以满足排水要求的。
如果设置的话,可以把通气部分做成安装的形式,即满足通气要求,有不影响美观。
回复
gehaidy
2004年05月31日 16:22:30
9楼
可以直接从侧墙出管
回复
jzsjy666
2004年05月31日 21:03:23
10楼
回isaiahzoe:我问总工说有一定的臭气,必须设置通气。你所说的安装是怎么一个做法?
另回gehaidy:因三层有窗,侧墙排出对三楼有影响!
回复
zxh
2004年05月31日 21:23:55
11楼
看GB50015-2003表4.4.11-4,有专门的解释!
回复

相关推荐

APP内打开