室外消火栓的布置问题
xiayunpingm
2006年11月23日 08:44:13
只看楼主

室外消火栓的布置问题:是不是室外消火栓进水口径为DN100时,它的消防水量为10L/S,室外消火栓进水口径为DN150时,它的消防水量为15L/S???那么当一个建筑的室外消防用水量为20L/S时,应该用两个SS100/65型室外消火栓.

室外消火栓的布置问题:是不是室外消火栓进水口径为DN100时,它的消防水量为10L/S,室外消火栓进水口径为DN150时,它的消防水量为15L/S???那么当一个建筑的室外消防用水量为20L/S时,应该用两个SS100/65型室外消火栓.
免费打赏
小小法师
2006年11月23日 09:27:32
2楼
不是这样理解的,DN100的消火栓的流量范围是10-15L/S,20的流量选用2个就可以了。事实上DN150的消火栓用的情况较少。
回复
xiayunpingm
2006年11月23日 20:43:56
3楼
那么什么样的情况下用DN150的室外消火栓呢??
回复
lqzjx
2006年11月23日 21:04:54
4楼
DN150的现在很少用了,室外消火栓主要作用就是消防车取水。而消防车取水主要通过消防车内水带的接口来连接的。也就是说消防水带的接口管径为DN100的话,室外消火栓也应该设置为DN100。现在消防接口比较多的就是DN100和DN65两种。
回复
xiayunpingm
2006年11月23日 21:39:24
5楼
哦,这样,明白了
回复
fymfymfym
2006年11月24日 17:35:24
6楼
如果把问题改为室外水泵接合器,理解起来更容易了。她就有DN100、DN150之分。
回复

相关推荐