求助:刚做设计选DN300污水管径够用吗
modengxian1
2012年05月31日 11:04:02
只看楼主

地点:辽宁的中小城市 规划住宅社区 11栋 26-28层的高层,规划户数 1300户 人口4000人 求助一下,我要算污水管的管径,该怎么算?用到那些公式啊。。。 没有师傅带,完全自己在做,好苦恼。希望有些好心人能给一些具体的步骤啊。 算的是小区内的每栋楼污水连接管的管径,不是每栋楼的污水出口管径。 我算了一下,每栋楼大概100多户,用DN300的污水管径够用吗 ? 接入到道路主干管的那条社区最大污水管径DN500够用吗?望各位大侠帮帮忙啊,很着急,谢谢大家了!

地点:辽宁的中小城市
规划住宅社区 11栋 26-28层的高层,规划户数 1300户 人口4000人
求助一下,我要算污水管的管径,该怎么算?用到那些公式啊。。。
没有师傅带,完全自己在做,好苦恼。希望有些好心人能给一些具体的步骤啊。
算的是小区内的每栋楼污水连接管的管径,不是每栋楼的污水出口管径。
我算了一下,每栋楼大概100多户,用DN300的污水管径够用吗 ?
接入到道路主干管的那条社区最大污水管径DN500够用吗?望各位大侠帮帮忙啊,很着急,谢谢大家了!
免费打赏
sadone
2012年06月05日 08:27:15
12楼
肯定是其他专业做给排水的吧。这样的问题多的去了
回复
sgh625sgh
2012年06月05日 08:43:25
13楼
你这点人数,D300的污水管够了的!
回复
wildchild007
2012年06月05日 09:32:17
14楼
建议查看给排水设计手册 理解规范用意
回复
lazhiyuan
2012年06月05日 12:36:38
15楼

没师傅带注定开始就输给了别人一半。。。努力吧,自学的人要么成才,要么废。。
回复
xyzyz123
2012年06月05日 14:55:12
16楼
现计算出流量,再根据水力坡降、流速等综合考虑管径。小区室外排水管通过计算的话算出来需要的管径都是很小的,因为室外排水管有个最小管径的规定,一般出户管是d150,接市政d300足够用了。
回复
tbqyc
2012年06月06日 08:44:27
17楼
D300的污水管够了的!
回复
1177600
2012年06月06日 09:55:38
18楼
看看《小区给排水设计规范》嘛,感觉这个比《室外给/排水设计规范》更符合小区设计
回复
hejia2094
2012年06月06日 12:41:47
19楼
总人数4000,用水定额取200,
排水定额200*0.85=170,
每天排水量0.17*4000=680m3/d=7.87L/S,
根据室外排水设计规范用内插法查的变化系数=2.21
主干管设计流量=7.87*2.21=17.4L/S
例如:管材选用双壁波纹管,坡度取0.003,充满度0.55,
得出DN300排水管流量40.326L/S,流速=1.012m/S,流速满足规范要求
40.326大于17.4,DN300排水管径满足排水量需要。
回复
hejia2094
2012年06月06日 12:44:56
20楼
我是做市政的 建筑水的不是很专业,
排水立管根据各户卫生洁具用水当量计算,出户后的室外支管建议改为DN200.
回复
yangdongsheng1234
2012年06月06日 13:54:15
21楼
楼主啊,在学校时叫你做毕业设计呢,你天天泡妞去了,这个算法不是很基本的东西吗?
回复