1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),
2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,
3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
4、风盘也是格力,机外静压12P,送风方式有侧送,有下送
现在问题是,除了4层靠近主立管和阴面的房间外,整个楼空调效果都不好,最好的情况下风盘出口温度16度,外机侧进水0.52MP,出水0.48MP,机组启停很频繁,10分钟左右,有一个房间换个30P静压的风盘,出风也是15~~16度,整体效果不好
请各位高手帮忙分析原因和解决方法,多谢了
2楼
呃,刚才还在看另一个贴子在打假,说冷量虚标。。。 会不会是这个原因哦,主机容量不够大,导致制冷能力跟不上
回复
3楼
楼主,你的参数不全,空调使用面积?室内总冷量?室内外温度?
回复
4楼
夏天制冷的时候风机盘管出风口 15摄氏度还不行、??怕是你的末端负荷设计的过小了吧。主机进出水没有问题,风机盘管出风温度也没有问题。
回复
5楼
这是哪个**设计的,单台130模块流量22,你居然用150的主管,流速那么低,能有效果吗
回复
6楼
可能你负荷太大了,你的FP选小了呢?你的主机经常启停,也是一个原因,看看主机的设计参数看看。。。
回复
7楼
照你说的数据看,制冷主机进出水温合理,风盘进出水温合理,送风温度合理。
核算各房间的计算冷负荷,校核房间所选风盘冷量是否满足设计冷量。
核算总计算冷负荷,校核制冷主机总制冷量是否满足设计总冷量。
看是否为末端设备及主机冷量选小了。
回复
8楼
新手i 参数不足呀 空调面积 面积负荷。。。。。。。
回复
9楼
机组启停很频繁,10分钟左右;能说机组能力不足吗?强关一台机组,再运行!设计同程系统不好!水平衡有问题!
回复
10楼
主机频繁启动,说明主机冷量应该是够的,只有在出水温度达到设定值主机才会停止运行。应该是你的末段选型有问题,请核对一下。
回复
11楼
从现有的数据信息来看,全部都没有问题,水泵、主立管的选型、管路设计都正确,效果应该很好才对。在我做过的工程中,有些参数还不如你现在的情况好,但是效果还是不错的。
你的冷量配置表呢,看看是不是室内风盘部分配小了。还有这是个什么场所。KTV会所、餐饮还是宾馆,要是室内风盘设计小了,那么楼主你真的就悲崔了,做好割肉的准备吧。
另外,系统初运行时,排气要排很长的时间,系统达不到效果和频繁开停机这个也是很常见的一个原因。至少从你发过来的图纸看不到排气阀在哪里。
一家之言,仅供参考
回复