求助,模块系统空调系统制冷效果不好
gexuantica
gexuantica Lv.2
2012年05月31日 11:53:59
来自于中央空调
只看楼主

1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,

1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),
2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,
3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
4、风盘也是格力,机外静压12P,送风方式有侧送,有下送
现在问题是,除了4层靠近主立管和阴面的房间外,整个楼空调效果都不好,最好的情况下风盘出口温度16度,外机侧进水0.52MP,出水0.48MP,机组启停很频繁,10分钟左右,有一个房间换个30P静压的风盘,出风也是15~~16度,整体效果不好
请各位高手帮忙分析原因和解决方法,多谢了

空调图9.19丰泽合力_t3-Model.jpg

免费打赏
gexuantica
2012年06月01日 12:51:31
12楼
解释下,建筑面积3400,办公用的,空调面积2600不到,主机3台,总制冷量390KW,室内制冷按照150阴面和地下室~~200靠阳W/平米配的,就现在这个时候,北京,室外大概最高33度,正常28~~30度左右,室内总负荷391kw,原来是440KW,后来甲方非要去掉几台,就这样了
回复
gexuantica
2012年06月01日 12:53:36
13楼
排气阀每层和主立管都有的,气也都放了,现在我们得出来的结论也可能是内机选型小了,因为实在是找不到别的原因了
回复
iongjiang
2012年06月01日 13:58:59
14楼
室内机选小了,这下你亏大了
回复
ylylyl64474301
2012年06月01日 14:59:01
15楼
室内机选小了,这下你亏大了
回复
lhy594607
2012年06月01日 15:27:25
16楼
有可能
虚标导致实际制冷量达不到
回复
zhaowenliangde
2012年06月01日 15:55:15
17楼
内机选小了供回水的温度应该低,根据你提供的数据并不是这样,可能的是水利不平衡或是供回水短路造成的。
回复
air3399
2012年06月01日 16:30:21
18楼
看样子,设备没问题。应该是水泵和末端的问题
回复
air3399
2012年06月01日 16:34:06
19楼
120模块循环水在25方左右,考虑衰减应该配大点
回复
w-a-n-sh
2012年06月01日 16:52:43
20楼
主机启停频繁的主要原因是,回水温度达到设定值之后,主机就自动关机,出现这种情况有这么几种可能一是本身回水就达到停机的要求还有一种是个别风盘的回水温度高(流量小)个别风盘的回水温度低(流量小)混合后达到主机停机参数,第一种情况属于正常,第二种情况就存在水力失调的现象。但从楼主的描述上,如果风盘的出风温度都达到15℃的话,那么可能就有问题了正常的送风温差在这种情况下应该能保证室内的舒适性要求,详请参照空调设计规范。所以查看一下是不是存在以下几方面原因风盘的风量不能满足要求,正常的要保证室内换气次数在5次以上高大空间除外;二是看气流组织是否能满足要求是否能保证和室内空气进行充分混合,送回风是否短路。一套空调系统出现问题是由很多方面原因造成的,所以要从基本的理论出发去做考虑,并通过检测相关的数据作为分析判断的依据。
回复
suncityyang
2012年06月01日 17:24:58
21楼
水泵扬程选小了!还有系统是风机盘管,有新风系统吗?没见压差旁通阀嘛!
主机频繁启动,很有可能是水系统短路引起的。
回复