1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),
2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,
3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
4、风盘也是格力,机外静压12P,送风方式有侧送,有下送
现在问题是,除了4层靠近主立管和阴面的房间外,整个楼空调效果都不好,最好的情况下风盘出口温度16度,外机侧进水0.52MP,出水0.48MP,机组启停很频繁,10分钟左右,有一个房间换个30P静压的风盘,出风也是15~~16度,整体效果不好
请各位高手帮忙分析原因和解决方法,多谢了
22楼
,模块机有的时候也是本身也不是很好的
回复
23楼
诺诺的问一句,为啥泵房没有放在楼顶和机组紧靠着呢
回复
24楼
应该是末端选小了。
回复
25楼
新来的,受益匪浅
回复
26楼
设计问题,冷量小了
回复
27楼
从你自己描述的情况以及你提供的系统图来看,这个系统病得不轻。
1、楼层分支管道可能较常规管径小。另外,但愿分支管上标注的那个阀并不是按照你的图例来采购并安装的(蝶阀)。
2、从图纸中说明的采暖流程来看,恕我还真的无法看明白。(从F12345来看)
3、定压装置未见在哪里。也无说明。
4、四层有局部稍微好一些,是不是与管道有关联?
5、虽然采取放水的方法所得水温不能充分证实盘管的实际工况,但是可参考。盘管的风量可能存在很大的降低。
6、建议:
A,在冷工况下,(按照F12345),投入一台水泵,每个楼层只开启4台FP,其他FP务必将阀关闭,主机只启动一组(另外2组的阀务必关闭)。如此,尝试一下是否有一些改善。或者,直接投入2台水泵同时运行(6楼层全开),看是否有所改善。倘若存在一些改善,则最简单花费小的方法是更换水泵。(注意:水泵出口端的阀尽量保持全开)
B,如果仍然没有任何改善,则注意监测FP出风状态。真如此,则调试压力就大了。相当严重哈。
C,以上步骤的同时,可以降低主机的出水温度设定值(比如5),观察分析起来更明显。
供参考,期待你的好消息。
回复
28楼
盘管过滤器堵塞滤网密度大
水流量小
走短路系统排气不好
水压不稳需要恒压控制
回复
29楼
看主机和房间负荷都没太大问题,
分析如下:1、末端盘管是按中档还是高档来选的?如果没规定,承包方肯定按高档配的,有可能是末端盘管厂家虚标参数导致供冷量不足;
2、水系统问题,一般新风机、风盘混联的系统末端阻力相差太大,不适合做同程系统。检查一下末端阻力,建议算一下水力平衡。
回复
30楼
受益匪浅 楼主现在解决了吗?跟大家交流一下相互学习哦
回复
31楼
看这种情况是乎风机盘管释放能量的能力衰减,末端的循环风风道口径和长度符合要求的话应该是风机盘管自身的原因,风机盘管换热能力差,或者风机盘管选小了.
回复