1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),
2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,
3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
4、风盘也是格力,机外静压12P,送风方式有侧送,有下送
现在问题是,除了4层靠近主立管和阴面的房间外,整个楼空调效果都不好,最好的情况下风盘出口温度16度,外机侧进水0.52MP,出水0.48MP,机组启停很频繁,10分钟左右,有一个房间换个30P静压的风盘,出风也是15~~16度,整体效果不好
请各位高手帮忙分析原因和解决方法,多谢了
32楼
图中扬程20米,文中26米,确定一个!为什么定压50米?你的未端有电动两通阀吗?所有的未端安装了多少台
回复
33楼
末端小了 负荷391 是不是算错了
回复
34楼
水泵扬程偏小。
回复
35楼
我表示无能为力的,期待楼主早日解决
回复
36楼
室内机选小了,这下你亏大了
回复
37楼
设计的是同程,怎么水平衡还有问题??
回复
38楼
1、机组频繁停机,说明机组没有多大问题
2、个人感觉是室内水系统的问题,彻底检查一下
3、末端开到高档试试效果如何
4、图纸设计和施工结果是不是相符
回复
39楼
问题在这里了,空调面积约2600平米,你们的室内总负荷也才391KW,每平方米算下来才150W的冷量,很明显配小了,你现在室内外机的负荷到已到了1:1,怪不得你的主机经常停机了,这个比例完全不用选择这么大,个人办公场所认为1:0.75是最合适的,总会有些会议室、领导办公室不是经常有人的。就算当初考虑到投标报价,室内风盘配大点照你这种情况也多不了几千块钱成本,现在只怕没有十好几万解决不了问题了,后续的影响只怕更大。每平方米150,唉,理论主义害死人啊!
你先看看加做回风箱、换大功率电机效果如何,如果还是达不到效果,就只有割肉了!