求助,模块系统空调系统制冷效果不好
gexuantica
gexuantica Lv.2
2012年05月31日 11:53:59
来自于中央空调
只看楼主

1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,

1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),
2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,
3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
4、风盘也是格力,机外静压12P,送风方式有侧送,有下送
现在问题是,除了4层靠近主立管和阴面的房间外,整个楼空调效果都不好,最好的情况下风盘出口温度16度,外机侧进水0.52MP,出水0.48MP,机组启停很频繁,10分钟左右,有一个房间换个30P静压的风盘,出风也是15~~16度,整体效果不好
请各位高手帮忙分析原因和解决方法,多谢了

空调图9.19丰泽合力_t3-Model.jpg

免费打赏
angleside
2012年06月04日 15:37:00
42楼
进来看看楼主找到原因了没有。。
回复
s03450120
2012年06月04日 15:46:55
43楼

虽然楼上很多前辈的前辈说了那么多分析的那么透彻,但是有一点,风机盘管出风能达到15度,说明应该能满足使用要求的。为什么效果不好,很明显是选的不够用。
是不是存在以下情况
1、房间都是朝阳的,且是玻璃较多
2、房间其他散热量较大
3、新风、漏风严重
4、其他。。。。。
回复
grhuatao
2012年06月04日 22:03:16
44楼
现在很少看到一个帖子,这么多人参与讨论了。学习学习。
回复
panlin88458427
2012年06月05日 13:34:22
45楼
个人看完有几点很不解
1、主机是频繁启停还是报故障流量不足。
如是频繁启停不是流量不足—— 按说你主管是150的问题不存在系统水流量偏少的问题,反而偏多,系统水容量偏多的情况下就算室内负荷选小了室内和室外1:1的拖带比也不至于十分钟就启停,应该是一直开启不停机的状况。只能得出水系统水容量过少只有一种可能就是每层的分支管选的太小了。
如是流量不足——室内要不开的很少,要不装电动二通阀而且还是关的状态,且主机侧没装压差旁通阀,从而导致进主机的水流量过少,主机跳故障。
2、从给出的图上没看到有膨胀水箱、膨胀罐和自动补水阀之类的,不知补水是如何进行的
3、从室内出风温度都为15-16来看,且四楼最不利进出水为9、12度。空调效果还不好只能说明室内负荷配小了
4、楼主强调定压0.5mp,为什么要定压是省了膨胀水箱的缘故呢还是别的,还有通过什么来定压的,图上没看到
本人偏向的结论是室内选型的太小了,导致主机频繁启停,解决办法:加个储能水箱,这样主机就不会频繁启停,这样主机一直运行室内应该效果会好些,只是时间的问题。
回复
nt8710
2012年06月05日 14:20:29
46楼
感觉这个是工程公司做的,泵和主机不在一起,少见。
频繁启停应该是主机水流量不足,自保护。
开启所有室内机,再开主机,避免启停频繁。
启停一频繁,实际制冷量就小。
至于冷指标150W/m2,足够了。
回复
shapi365
2012年06月05日 14:55:05
47楼
应该是风机盘管风量选小了或者是盘管的管数少了.
回复
panzhenmei123
2012年06月05日 17:51:50
48楼
个人也觉得应该是末端的问题
回复
tongtong1023
2012年06月06日 19:37:30
49楼
打电话吧 13505341220
回复
xtwsyt
2012年06月06日 22:38:55
50楼
直接把二通阀去掉,看效果有没改善,以前就有几台老是不冷,把二通阀去掉后,效果改善不少。拿一个房间试试看看效果如何。
回复
nacker110
2012年06月07日 09:51:46
51楼
一般应该是用膨胀水箱定压的吧··我真还不知道有其他方式定压··求解!
回复