这个就是在乱做了,哈哈!正确答案是 A7.8KV! 要用配电手册 P270表6-16公式计算母线的电压相对值,而且此时要用最小短路容量!(你还得经过是用最小还是最大方式的思考:苦笑)

这个就是在乱做了,哈哈!正确答案是 A7.8KV! 要用配电手册 P270表6-16公式计算母线的电压相对值,而且此时要用最小短路容量!(你还得经过是用最小还是最大方式的思考:苦笑)

2.jpg

免费打赏
iamliuyong
2012年05月31日 13:23:44
2楼
正确!不说了,考察了自耦变的降压计算!
回复
iamliuyong
2012年05月31日 13:26:57
3楼
这个是在乱做吧!正确应是B!你要考虑输入容量来计算电动机端子的电压相对值,不是仅母线相对值!
回复
iamliuyong
2012年05月31日 13:30:16
4楼
计算电抗器的值!又考到了电抗器降压启动的计算了,一样,表270,又得注意什么不频繁启动的电压相对值,别查错了:是0.8!,计算下来,得到B:0.43!
回复
sdx034100428
2012年05月31日 14:42:30
5楼
学习了
回复
cheeu
2012年05月31日 22:51:13
6楼


老兄,恰恰你查错了。“在一般情况下,电动机不频繁起动时不宜低于额定电压的85% ”,计算结果:2.013,选D。

且34题,“按电动机端子电压相对值”计算出的结果也不是B,而是A。
回复
fych3993331
2012年06月02日 20:25:33
7楼
咋搞的,云里雾里的。
回复
iamliuyong
2012年06月04日 21:14:16
8楼
你好,你的前面回答是正确的,我急了点,当做一般情况为0.8处理了(P270第二条去了),仔细想确实是应按0.85,刚才重新计算了下,按0.85母线最低电压计算,得出1.735殴,你的2.013怎么得到的?电动机容量要计算呢,是4.5MVA,不是4000KW呢,与你讨论下/
回复
liming8226
2012年06月05日 08:42:36
9楼
钢铁上册表5-20,用母线电压相对值公式算出Sst=18.4,再用输入容量公式算Xr=2.013
回复
cheeu
2012年06月05日 10:01:03
10楼
电动机容量是按4.5MVA计算的,如下:
回复
iamliuyong
2012年06月05日 22:25:25
11楼
昨天晚上我已经算出了,正确,2.03,谢谢